12.6 管道防腐
12.6.1 钢管、铸铁管应进行防腐处理。
12.6.2 管道内防腐处理宜在管道安装前完成,并应依据防腐材质、输送介质的腐蚀性等因素进行管道安装时接口的防腐处理。
12.6.3 管道内防腐材料不应对输送介质、用水对象造成污染、损害。
12.6.4 需采取保温措施的明装钢管外防腐,应涂刷防锈漆后再做保温层。
12.6.5 埋地钢管外表面防腐材料应依据管道土壤性质、当地水文条件等因素综合确定,宜采用石油沥青涂料、环氧煤沥青涂料,其防腐等级可分为正常防腐层、加强防腐层和特加强防腐层,防腐层做法应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
12.6.1 本条规定钢管、铸铁管埋地敷设或架空敷设均应进行防腐处理。钢管包括普碳钢管、不锈钢管,铸铁管包括给水铸铁管、排水铸铁管。其防腐处理包括镀锌、涂衬防腐材料、电极防腐等。
12.6.2 本条是对管道内防腐的规定。管道内防腐施工难度较大,如在管道安装后进行内防腐处理,其质量很难检测和控制,因此一般宜在管道加工车间完成。
12.6.3 生活水供水管道内防腐材料应满足生活饮用水卫生要求。生产水给水管道内防腐材料不应对水质造成污染,不应因防腐材料脱落而堵塞用户设备,尤其是循环水管道不应采用内衬水泥防腐。
12.6.5 本条是对埋地钢管外表面防腐选材的规定。埋地钢管外表面防腐一般宜采用石油沥青涂料、环氧煤沥青涂料,其防腐等级分为正常防腐层、加强防腐层、特加强防腐层。