目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 排水系统
4.3.1 暴雨强度计算公式应采用当地气象部门提供的最新计算公式,重现期不宜低于2年,并应以5年进行校核。
4.3.2 由高密度聚乙烯双壁波纹管、高密度聚乙烯大口径中空壁缠绕管等轻质材料制成的排水管道,应根据地下水位进行浮力计算。
4.3.3 无坡度敷设的雨水排水管道,应采用管顶平接方式。
4.3.1 近年来世界气候变化很大,加之有记录的时间的积累,过去统计产生的暴雨强度计算公式可能已经不能适应新的气象情况,气象部门也在定期修订暴雨强度计算公式,故在进行工程设计前应采用当地气象部门提供的最新暴雨强度计算公式。钢铁企业可以根据自己的情况提高设计重现期。
4.3.2 HDPE双壁波纹管、HDPE大口径中空壁缠绕管对管道安装的地基处理要求低,即使遇到局部的不均匀沉降,也不会使管道断裂。由于管道的质量轻,在地下水位较高时若覆土厚度的重量小于浮力,就会造成管道上浮,严重时不仅会使得场地和道路上拱,还会使排水管道报废,因此在地下水位较高的情况下,应进行抗浮计算。
4.3.3 钢铁企业的占地通常都比较大,有些钢铁企业的雨水管即使采用最小坡度敷设,仍然无法顺利排入水体,此时可实施无坡度敷设,应采用管顶平接的方式。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 取水量及水质指标
- 3.1 取水量指标
- 3.2 水质指标
- 4 给水排水系统设置
- 4.1 一般规定
- 4.2 给水系统
- 4.3 排水系统
- 4.4 循环水系统
- 4.5 回用水系统
- 4.6 雨水利用系统
- 5 泵站
- 5.1 一般规定
- 5.2 泵站布置
- 5.3 水泵选择及配置
- 5.4 附属设施
- 6 间接冷却循环水系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 冷却
- 6.3 水质稳定设施
- 6.4 补充水设施
- 7 直接冷却循环水系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 设备及钢坯喷淋循环冷却水
- 7.3 高炉煤气清洗水和转炉烟气净化污水
- 7.4 高炉水渣循环水
- 7.5 层流冷却循环水
- 8 废水处理
- 8.1 一般规定
- 8.2 含油及乳化液废水处理
- 8.3 平整液废水处理
- 8.4 含铬废水处理
- 8.5 含酸废水处理
- 8.6 含碱废水处理
- 8.7 全厂废水处理
- 8.8 焦化废水处理
- 9 安全供水系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 安全供水用户、安全供水量及供水时间
- 9.3 安全供水设施
- 10 污泥浓缩及脱水
- 10.1 一般规定
- 10.2 污泥浓缩
- 10.3 污泥脱水
- 10.4 焦化污泥处理和处置
- 11 检测和控制
- 11.1 一般规定
- 11.2 在线检测
- 11.3 控制
- 12 给水排水管道
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道布置
- 12.3 管廊及管桥布置
- 12.4 管材及附属构件
- 12.5 管道绝热
- 12.6 管道防腐
- 12.7 管道基础
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475