11.2 在线检测
11.2.1 全厂给水处理厂应检测进水流量。清水池应检测水位;清水出水应检测流量、压力,可检测浊度;软水出水应检测硬度;除盐水应检测电导率。
11.2.2 全厂废水处理厂应检测进水流量。回用水池应检测水位,回用水出水应检测流量、压力。全厂性排水工程的检测和控制,应按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定执行。
11.2.3 间接冷却水系统应检测电导率、吸水井水位及供水总流量、压力、温度,其回水宜检测总流量和温度。
11.2.4 直接冷却水系统应检测吸水井水位及供水的流量、压力、温度,可检测回水温度。
11.2.5 污泥处理系统调节池、泥浆槽、滤液池应检测液位,可检测泥浆泵的流量和压力。
11.2.6 高压电机应检测电机轴承温度和定子绕组温度。
11.2.7 全厂给水总管引入单元工程时应检测流量,厂际间的给水计量应根据生产管理的需要设置。
11.2.8 单元工程生产废水在排入全厂生产废水管网前可检测流量,酸碱废水可检测pH值。
11.2.9 安全水塔应检测水位。
11.2.1、11.2.2 这两条规定了进水和出水应检测的项目。
11.2.3 本条规定了间接冷却水系统应检测的项目。
11.2.4 本条规定了直接冷却水系统应检测的项目。
11.2.5 污泥处理系统,由于各工艺流程要求不同,因此可根据需要进行检测,没有规定必须检测的项目。
11.2.6 为保证高压电机安全性,本条规定了电机应检测的项目。
11.2.7 本条对全厂主配水管网至各单元支管流量检测作了规定。
11.2.8 对排水管网系统的检测可根据需要进行。
11.2.9 本条规定了安全水塔应检测的项目。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 取水量及水质指标
- 3.1 取水量指标
- 3.2 水质指标
- 4 给水排水系统设置
- 4.1 一般规定
- 4.2 给水系统
- 4.3 排水系统
- 4.4 循环水系统
- 4.5 回用水系统
- 4.6 雨水利用系统
- 5 泵站
- 5.1 一般规定
- 5.2 泵站布置
- 5.3 水泵选择及配置
- 5.4 附属设施
- 6 间接冷却循环水系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 冷却
- 6.3 水质稳定设施
- 6.4 补充水设施
- 7 直接冷却循环水系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 设备及钢坯喷淋循环冷却水
- 7.3 高炉煤气清洗水和转炉烟气净化污水
- 7.4 高炉水渣循环水
- 7.5 层流冷却循环水
- 8 废水处理
- 8.1 一般规定
- 8.2 含油及乳化液废水处理
- 8.3 平整液废水处理
- 8.4 含铬废水处理
- 8.5 含酸废水处理
- 8.6 含碱废水处理
- 8.7 全厂废水处理
- 8.8 焦化废水处理
- 9 安全供水系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 安全供水用户、安全供水量及供水时间
- 9.3 安全供水设施
- 10 污泥浓缩及脱水
- 10.1 一般规定
- 10.2 污泥浓缩
- 10.3 污泥脱水
- 10.4 焦化污泥处理和处置
- 11 检测和控制
- 11.1 一般规定
- 11.2 在线检测
- 11.3 控制
- 12 给水排水管道
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道布置
- 12.3 管廊及管桥布置
- 12.4 管材及附属构件
- 12.5 管道绝热
- 12.6 管道防腐
- 12.7 管道基础
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475