目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.11 汽车加油加气站
8.11.1 汽车加油加气站附属建筑的无障碍设计应符合下列规定:
1 建筑物至少应有1处为无障碍出入口,且宜位于主要出入口处;
2 男、女公共厕所宜满足本规范第8.13节的有关规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:8.10 公共停车场(库)
 - 下一节:8.12 高速公路服务区建筑
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 无障碍设施的设计要求
 - 3.1 缘石坡道
 - 3.2 盲道
 - 3.3 无障碍出入口
 - 3.4 轮椅坡道
 - 3.5 无障碍通道、门
 - 3.6 无障碍楼梯、台阶
 - 3.7 无障碍电梯、升降平台
 - 3.8 扶手
 - 3.9 公共厕所、无障碍厕所
 - 3.10 公共浴室
 - 3.11 无障碍客房
 - 3.12 无障碍住房及宿舍
 - 3.13 轮椅席位
 - 3.14 无障碍机动车停车位
 - 3.15 低位服务设施
 - 3.16 无障碍标识系统、信息无障碍
 - 4 城市道路
 - 4.1 实施范围
 - 4.2 人行道
 - 4.3 人行横道
 - 4.4 人行天桥及地道
 - 4.5 公交车站
 - 4.6 无障碍标识系统
 - 5 城市广场
 - 5.1 实施范围
 - 5.2 实施部位和设计要求
 - 6 城市绿地
 - 6.1 实施范围
 - 6.2 公园绿地
 - 6.3 附属绿地
 - 6.4 其他绿地
 - 7 居住区、居住建筑
 - 7.1 道路
 - 7.2 居住绿地
 - 7.3 配套公共设施
 - 7.4 居住建筑
 - 8 公共建筑
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 办公、科研、司法建筑
 - 8.3 教育建筑
 - 8.4 医疗康复建筑
 - 8.5 福利及特殊服务建筑
 - 8.6 体育建筑
 - 8.7 文化建筑
 - 8.8 商业服务建筑
 - 8.9 汽车客运站
 - 8.10 公共停车场(库)
 - 8.11 汽车加油加气站
 - 8.12 高速公路服务区建筑
 - 8.13 城市公共厕所
 - 9 历史文物保护建筑无障碍建设与改造
 - 9.1 实施范围
 - 9.2 无障碍游览路线
 - 9.3 出入口
 - 9.4 院落
 - 9.5 服务设施
 - 9.6 信息与标识
 - 附录A 无障碍标志
 - 附录B 无障碍设施标志牌
 - 附录C 用于指示方向的
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475