7.1 一般规定
	7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。
	7.1.2 围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行,支锚结构的质量验收应在对应的分层土方开挖前进行,验收内容应包括质量和强度检验、构件的几何尺寸、位置偏差及平整度等。
	7.1.3 基坑开挖过程中,应根据分区分层开挖情况及时对基坑开挖面的围护墙表观质量,支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。
	7.1.4 除强度或承载力等主控项目外,其他项目应按检验批抽取。
	7.1.5 基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安全为前提。
条文说明
    
	7.1.1 基坑支护结构质量检查与验收需要分阶段进行。施工过程的质量控制,是确保支护结构质量的基础,应把好每道工序关,严格按操作规程及相应标准检查,随时纠正不符合要求的操作。质量验收应按本标准的相应要求实施,如有不符合要求的,应与设计配合,采取补救措施后方能进行基坑开挖。基坑开挖时的检查,主要是截水体系渗漏、构件偏位等,如严重或偏位过多,也应采取措施及时处置。
	7.1.3 降水、排水系统对维护基坑的安全极为重要,必须在基坑开挖施工期间安全运转,应时刻检查其工作状况。邻近有建筑物或有公共设施,在降水过程中要予以观测,不得因降水而危及这些建筑物或设施的安全。
	7.1.5 基坑工程的现场监测可以为基坑工程信息化施工、设计优化等提供依据;更重要的是通过检测和预警,可以及时发现安全隐患,保护基坑及周边环境的安全。因此基坑工程的监测也是基坑工程实施过程中必不可少的一环,基坑支护工程中主要支护结构变形应根据设计要求设置报警值,对周边主要保护对象的变形应根据环境保护要求设置报警值。监测的相关要求应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 地基工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 素土、灰土地基
 - 4.3 砂和砂石地基
 - 4.4 土工合成材料地基
 - 4.5 粉煤灰地基
 - 4.6 强夯地基
 - 4.7 注浆地基
 - 4.8 预压地基
 - 4.9 砂石桩复合地基
 - 4.10 高压喷射注浆复合地基
 - 4.11 水泥土搅拌桩复合地基
 - 4.12 土和灰土挤密桩复合地基
 - 4.13 水泥粉煤灰碎石桩复合地基
 - 4.14 夯实水泥土桩复合地基
 - 5 基础工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 无筋扩展基础
 - 5.3 钢筋混凝土扩展基础
 - 5.4 筏形与箱型基础
 - 5.5 钢筋混凝土预制桩
 - 5.6 泥浆护壁成孔灌注桩
 - 5.7 干作业成孔灌注桩
 - 5.8 长螺旋钻孔压灌桩
 - 5.9 沉管灌注桩
 - 5.10 刚桩
 - 5.11 锚杆静压桩
 - 5.12 岩石锚杆基础
 - 5.13 沉井与沉箱
 - 6 特殊土地基基础工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 湿陷性黄土
 - 6.3 冻土
 - 6.4 膨胀土
 - 6.5 盐渍土
 - 7 基坑支护工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 排桩
 - 7.3 板桩围护墙
 - 7.4 咬合桩围护墙
 - 7.5 型钢水泥土搅拌墙
 - 7.6 土钉墙
 - 7.7 地下连续墙
 - 7.8 重力式水泥土墙
 - 7.9 土体加固
 - 7.10 内支撑
 - 7.11 锚杆
 - 7.12 与主体结构相结合的基坑支护
 - 8 地下水控制
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 降排水
 - 8.3 回灌
 - 9 土石方工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 土方开挖
 - 9.3 岩制基坑开挖
 - 9.4 土石方堆放与运输
 - 9.5 土石方回填
 - 10 边坡工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 喷锚支护
 - 10.3 挡土墙
 - 10.4 边坡开挖
 - 附录A 地基与基础工程验槽
 - A.1 一般规定
 - A.2 天然地基验槽
 - A.3 地基处理工程验槽
 - A.4 桩基工程验槽
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475