5.9 沉管灌注桩
	5.9.1 施工前应对放线后的桩位进行检查。
	5.9.2 施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高、拔管速度等进行检查。
	5.9.3 施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验。
	5.9.4 沉管灌注桩的质量检验标准应符合表5.9.4的规定。
	表5.9.4 沉管灌注桩质量检验标准
	

条文说明
    5.9.4 桩位偏差同表5.1.4灌注桩桩位偏差的要求。沉管灌注桩拔管速度过快会引起桩身缩径甚至断桩,因此规定拔管速度控制在1.2m/min~1.5m/min为宜。