5.10 刚桩
	5.10.1 施工前应对桩位、成品桩的外观质量进行检验。
	5.10.2 施工中应进行下列检验:
	    1 打入(静压)深度、收锤标准、终压标准及桩身(架)垂直度检查;
	    2 接桩质量、接桩间歇时间及桩顶完整状况;电焊质量除应进行常规检查外,尚应做10%的焊缝探伤检查;
	    3 每层土每米进尺锤击数、最后1.0m进尺锤击数、总锤击数、最后三阵贯入度、桩顶标高、桩尖标高等。
	5.10.3 施工结束后应进行承载力检验。
	5.10.4 钢桩施工质量检验标准应符合本标准表5.1.2、表5.10.4的规定。
	表5.10.4 钢桩施工质量检验标准
	
续表5.10.4
	

续表5.10.4

	    注:l为两节桩长(mm),D为外径或边长(mm)。
条文说明
    5.10.2 接桩时目前大多数采用电焊连接,焊缝处容易出现裂缝,这主要由于焊接连接时,连接处表面未清理干净,桩端不平整;焊接质量不好,焊缝不连续、不饱满、焊肉中夹有焊渣等杂物;焊接后停顿时间较短,焊缝遇地下水出现脆裂;两节桩不在同一条直线上,接桩处产生曲折,压桩过程中接桩处局部产生集中应力而破坏连接。因此本标准规定需对焊缝的质量(如上下节桩错口、焊缝咬边深度,焊接结束后停歇时间,节点弯曲失高等)进行验收。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:5.9 沉管灌注桩
 - 下一节:5.11 锚杆静压桩
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 地基工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 素土、灰土地基
 - 4.3 砂和砂石地基
 - 4.4 土工合成材料地基
 - 4.5 粉煤灰地基
 - 4.6 强夯地基
 - 4.7 注浆地基
 - 4.8 预压地基
 - 4.9 砂石桩复合地基
 - 4.10 高压喷射注浆复合地基
 - 4.11 水泥土搅拌桩复合地基
 - 4.12 土和灰土挤密桩复合地基
 - 4.13 水泥粉煤灰碎石桩复合地基
 - 4.14 夯实水泥土桩复合地基
 - 5 基础工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 无筋扩展基础
 - 5.3 钢筋混凝土扩展基础
 - 5.4 筏形与箱型基础
 - 5.5 钢筋混凝土预制桩
 - 5.6 泥浆护壁成孔灌注桩
 - 5.7 干作业成孔灌注桩
 - 5.8 长螺旋钻孔压灌桩
 - 5.9 沉管灌注桩
 - 5.10 刚桩
 - 5.11 锚杆静压桩
 - 5.12 岩石锚杆基础
 - 5.13 沉井与沉箱
 - 6 特殊土地基基础工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 湿陷性黄土
 - 6.3 冻土
 - 6.4 膨胀土
 - 6.5 盐渍土
 - 7 基坑支护工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 排桩
 - 7.3 板桩围护墙
 - 7.4 咬合桩围护墙
 - 7.5 型钢水泥土搅拌墙
 - 7.6 土钉墙
 - 7.7 地下连续墙
 - 7.8 重力式水泥土墙
 - 7.9 土体加固
 - 7.10 内支撑
 - 7.11 锚杆
 - 7.12 与主体结构相结合的基坑支护
 - 8 地下水控制
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 降排水
 - 8.3 回灌
 - 9 土石方工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 土方开挖
 - 9.3 岩制基坑开挖
 - 9.4 土石方堆放与运输
 - 9.5 土石方回填
 - 10 边坡工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 喷锚支护
 - 10.3 挡土墙
 - 10.4 边坡开挖
 - 附录A 地基与基础工程验槽
 - A.1 一般规定
 - A.2 天然地基验槽
 - A.3 地基处理工程验槽
 - A.4 桩基工程验槽
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475