6.3 冻土
6.3.1 冻土地区保温隔热地基的验收应符合下列规定:
1 施工前应对保温隔热材料单位面积的质量、厚度、密度、强度、压缩性等做检验;
2 施工中应检查地基土质量,回填料铺设厚度及平整度,保温隔热材料的铺设厚度、方向、接缝、防水、保护层与结构连接状况;
3 施工结束后应进行承载力或压缩变形检验;
4 保温隔热地基质量检验标准应符合表6.3.1的规定。
	
    
      
1 施工前应对保温隔热材料单位面积的质量、厚度、密度、强度、压缩性等做检验;
2 施工中应检查地基土质量,回填料铺设厚度及平整度,保温隔热材料的铺设厚度、方向、接缝、防水、保护层与结构连接状况;
3 施工结束后应进行承载力或压缩变形检验;
4 保温隔热地基质量检验标准应符合表6.3.1的规定。
	表6.3.1 保温隔热地基质量检验标准
	

	6.3.2 多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础的验收应符合表6.3.2的规定。
	表6.3.2 钢筋混凝土预制桩质量检验标准
	

	6.3.3 多年冻土地区混凝土灌注桩基础的验收应符合下列规定:
1 多年冻土区混凝土灌注桩基础的验收除应符合本标准第5.1节、第5.6节~第5.8节的规定外,尚应符合下列规定:
1)施工中应检查桩身混凝土灌注温度及负温混凝土防冻剂、早强剂掺量;应检查在多年冻土融化层内的桩周外侧和低桩承台或基础梁下防止基土冻胀作用的措施,并应符合设计要求;
2)桩基施工中应在场区内进行地温监测。
2 施工结束后,应进行桩的承载力检验。
3 混凝土灌注桩质量检验标准应符合表6.3.3的规定。
	表6.3.3 混凝土灌注桩质量检验标准
	

		6.3.4 多年冻土地区架空通风基础的验收应符合下列规定:
	
		    1 施工前应按规定对使用的保温隔热材料及换填材料送检与抽检,并应对场地地温进行监测;
	
		    2 施工中应检查通风空间顶棚与地面的最小距离;采用隐蔽式通风孔施工的,应检查通风孔位置、单孔大小及总通风面积;
	
		    3 施工结束后应对基础周围回填土质量进行检验,并对通风空间顶板的保温层质量与保温层厚度进行检验;
	
		    4 架空通风基础质量检验应符合表6.3.4的规定。
	表6.3.4 架空通风基础质量检验标准
	

条文说明
    6.3.1 冻土地区的保温隔热地基,近几年无论是在多年冻土区还是季节冻土区,应用越来越多,因此增加该基础型式的验收内容。主要应在施工前对材料质量进行验收,检查材料合格证、试验报告等。施工过程主要检查接缝处理,铺设厚度、长度、宽度是否符合质量要求。
	6.3.3 多年冻土地区的灌注桩基础,在国外应用的并不是很多,在国内由于工程造价及施工条件的制约,还在大面积应用。为了保护多年冻土环境,降低混凝土水化热对冻土的影响,要求混凝土浇筑温度在5℃~10℃,因此应对混凝土进行测温。为了及时掌握基础施工对冻土环境的影响,施工期间要对地温进行监测。多年冻土地区桩基础的设计原则主要有三种,即保持冻结状态、逐渐融化状态、预先融化状态,这三种状态对桩基础的检测方法是不一样的,因此要求按现行行业标准《冻土地区建筑地基基础设计规范JGJ 118的规定执行。
	6.3.4 多年冻土区架空通风基础,施工前应对使用的保温隔热材料及换填材料进行检验,检查材料合格证、试验报告等。施工中主要检查通风空间或通风总面积是否符合要求。其冻土地基承载力或桩基础承载力应按现行行业标准《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118的规定执行。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 地基工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 素土、灰土地基
 - 4.3 砂和砂石地基
 - 4.4 土工合成材料地基
 - 4.5 粉煤灰地基
 - 4.6 强夯地基
 - 4.7 注浆地基
 - 4.8 预压地基
 - 4.9 砂石桩复合地基
 - 4.10 高压喷射注浆复合地基
 - 4.11 水泥土搅拌桩复合地基
 - 4.12 土和灰土挤密桩复合地基
 - 4.13 水泥粉煤灰碎石桩复合地基
 - 4.14 夯实水泥土桩复合地基
 - 5 基础工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 无筋扩展基础
 - 5.3 钢筋混凝土扩展基础
 - 5.4 筏形与箱型基础
 - 5.5 钢筋混凝土预制桩
 - 5.6 泥浆护壁成孔灌注桩
 - 5.7 干作业成孔灌注桩
 - 5.8 长螺旋钻孔压灌桩
 - 5.9 沉管灌注桩
 - 5.10 刚桩
 - 5.11 锚杆静压桩
 - 5.12 岩石锚杆基础
 - 5.13 沉井与沉箱
 - 6 特殊土地基基础工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 湿陷性黄土
 - 6.3 冻土
 - 6.4 膨胀土
 - 6.5 盐渍土
 - 7 基坑支护工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 排桩
 - 7.3 板桩围护墙
 - 7.4 咬合桩围护墙
 - 7.5 型钢水泥土搅拌墙
 - 7.6 土钉墙
 - 7.7 地下连续墙
 - 7.8 重力式水泥土墙
 - 7.9 土体加固
 - 7.10 内支撑
 - 7.11 锚杆
 - 7.12 与主体结构相结合的基坑支护
 - 8 地下水控制
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 降排水
 - 8.3 回灌
 - 9 土石方工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 土方开挖
 - 9.3 岩制基坑开挖
 - 9.4 土石方堆放与运输
 - 9.5 土石方回填
 - 10 边坡工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 喷锚支护
 - 10.3 挡土墙
 - 10.4 边坡开挖
 - 附录A 地基与基础工程验槽
 - A.1 一般规定
 - A.2 天然地基验槽
 - A.3 地基处理工程验槽
 - A.4 桩基工程验槽
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475