目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 地基工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 素土、灰土地基
 - 4.3 砂和砂石地基
 - 4.4 土工合成材料地基
 - 4.5 粉煤灰地基
 - 4.6 强夯地基
 - 4.7 注浆地基
 - 4.8 预压地基
 - 4.9 砂石桩复合地基
 - 4.10 高压喷射注浆复合地基
 - 4.11 水泥土搅拌桩复合地基
 - 4.12 土和灰土挤密桩复合地基
 - 4.13 水泥粉煤灰碎石桩复合地基
 - 4.14 夯实水泥土桩复合地基
 - 5 基础工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 无筋扩展基础
 - 5.3 钢筋混凝土扩展基础
 - 5.4 筏形与箱型基础
 - 5.5 钢筋混凝土预制桩
 - 5.6 泥浆护壁成孔灌注桩
 - 5.7 干作业成孔灌注桩
 - 5.8 长螺旋钻孔压灌桩
 - 5.9 沉管灌注桩
 - 5.10 刚桩
 - 5.11 锚杆静压桩
 - 5.12 岩石锚杆基础
 - 5.13 沉井与沉箱
 - 6 特殊土地基基础工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 湿陷性黄土
 - 6.3 冻土
 - 6.4 膨胀土
 - 6.5 盐渍土
 - 7 基坑支护工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 排桩
 - 7.3 板桩围护墙
 - 7.4 咬合桩围护墙
 - 7.5 型钢水泥土搅拌墙
 - 7.6 土钉墙
 - 7.7 地下连续墙
 - 7.8 重力式水泥土墙
 - 7.9 土体加固
 - 7.10 内支撑
 - 7.11 锚杆
 - 7.12 与主体结构相结合的基坑支护
 - 8 地下水控制
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 降排水
 - 8.3 回灌
 - 9 土石方工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 土方开挖
 - 9.3 岩制基坑开挖
 - 9.4 土石方堆放与运输
 - 9.5 土石方回填
 - 10 边坡工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 喷锚支护
 - 10.3 挡土墙
 - 10.4 边坡开挖
 - 附录A 地基与基础工程验槽
 - A.1 一般规定
 - A.2 天然地基验槽
 - A.3 地基处理工程验槽
 - A.4 桩基工程验槽
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475