目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11.7 拆装型游泳池
	11.7.1 拆装型游泳池宜设置池水循环净化处理系统,池水循环周期、池水温度、池水净化工艺流程等应根据水池的使用性质,按本规程第3~5章规定确定。
	11.7.2 拆装型游泳池的给水口、溢流回水口、池底回水口、泄水口的设置应符合本规程第4.9节~第4.11节的规定。
	11.7.3 拆装型游泳池面板宜采用食品级不锈钢材质,当采用碳钢钢板及塑料板等材质,面板内衬材质应耐腐蚀、抗老化、不渗水、不对池水产生二次污染、色泽一致和稳定、防滑、易清洁,并应与面板粘接平整、牢固。
	11.7.4 采用塑料板拆装型游泳池的面板时,应符合现行国家标准《拆装式游泳池》GB/T 28935的规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:11.6 移动分隔池岸和可升降池底
 - 下一节:11.8 游泳池池盖
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 池水特性
 - 3.1 原水水质
 - 3.2 池水水质
 - 3.3 池水水温
 - 3.4 充水和补水
 - 4 池水循环
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设计负荷
 - 4.3 循环方式
 - 4.4 循环周期
 - 4.5 循环流量
 - 4.6 循环水泵
 - 4.7 循环管道
 - 4.8 均衡水池和平衡水池
 - 4.9 给水口
 - 4.10 回水口和泄水口
 - 4.11 溢流回水沟和溢水沟
 - 4.12 补水水箱
 - 5 池水净化
 - 5.1 净化工艺
 - 5.2 池水过滤
 - 5.3 毛发聚集器
 - 5.4 压力颗粒过滤设备
 - 5.5 压力颗粒过滤器辅助装置
 - 5.6 硅藻土过滤器
 - 5.7 负压颗粒过滤器
 - 5.8 有机物降解器
 - 6 池水消毒
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 臭氧消毒
 - 6.3 氯消毒
 - 6.4 紫外线消毒
 - 6.5 氰尿酸消毒剂
 - 6.6 无氯消毒剂
 - 6.7 盐氯发生器
 - 6.8 次氯酸钠发生器
 - 7 池水加热
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 耗热量计算
 - 7.3 加热设备
 - 8 水质平衡
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 化学药品的选用和配置
 - 8.3 化学药品投加设备
 - 9 节能技术
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 太阳能加热系统
 - 9.3 空气源热泵加热系统
 - 9.4 水(地)源热泵加热系统
 - 9.5 除湿热泵余热利用系统
 - 10 监控和检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 监测、检测项目
 - 10.3 监控功能
 - 11 特殊设施
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 跳水池水面制波
 - 11.3 安全保护气浪
 - 11.4 跳水池配套设施
 - 11.5 吸污接口和撇沫器
 - 11.6 移动分隔池岸和可升降池底
 - 11.7 拆装型游泳池
 - 11.8 游泳池池盖
 - 11.9 水上游乐设施
 - 12 洗净设施
 - 12.1 浸脚消毒池
 - 12.2 强制淋浴
 - 12.3 池岸清洗
 - 12.4 池底清洗
 - 13 排水及回收利用
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 池岸清洗排水
 - 13.3 水池泄水
 - 13.4 其他排水
 - 14 水处理设备机房
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
 - 14.3 过滤设备
 - 14.4 消毒设备与加药间
 - 14.5 化学药品储存间
 - 14.6 加热换热设备区
 - 14.7 特殊设施间
 - 14.8 配电、控制间
 - 14.9 热泵机房
 - 14.10 游乐设施设备机房
 - 15 施工安装和质量控制
 - 15.1 质量管理
 - 15.2 设备材料管理
 - 15.3 水泵安装
 - 15.4 过滤设备及相关设备
 - 15.5 消毒剂制取设备
 - 15.6 池水加热设备
 - 15.7 太阳能设备和设施
 - 15.8 管道安装
 - 15.9 阀门和附配件安装
 - 15.10 专用附配件安装
 - 15.11 施工安全
 - 16 系统检测和调试
 - 16.1 管道安装检测
 - 16.2 设备和电气检测
 - 16.3 系统调试
 - 17 工程验收
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 分部工程质量验收
 - 17.3 竣工验收
 - 17.4 工程质量评定
 - 18 运行、维护和管理
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 卫生管理
 - 18.3 水质监测
 - 18.4 水质异常处理
 - 18.5 化学药品溶液配制
 - 18.6 设备运行
 - 18.7 系统维护管理
 - 18.8 专用附配件
 - 附录A 游泳池池水净化处理工程分部、分项工程划分
 - 附录B 施工现场质量管理检查记录
 - 附录C 分部(检验批子分部)工程质量验收记录格式
 - 附录D 游泳池池水净化处理系统施工安装过程质量检测记录
 - 附录E 池水净化处理系统工程质量及竣工质量验收交接记录
 - 附录F 游泳池池水净化处理系统运行及维护管理记录内容及格式
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475