5.2 池水过滤
	5.2.1 池水过滤设备的选用应符合下列规定:
	    1 过滤效率应高效,过滤精度应确保滤后出水水质应稳定;
	    2 内部配水、布水应均匀,不产生短流;
	    3 应选用体积小、安装方便、操作简单、反冲洗水量小的设备。
	5.2.2 过滤器可不设备用,每座大、中型游泳池的过滤设备不应少于2台,其总过滤能力不应小于1.10倍的池水循环水量。
	5.2.3 重力式过滤器应配置突然停电防止水溢流淹没设备机房的防护措施。
	5.2.2 每座大、中型游泳池配置多个过滤器的目的是保证循环水系统运行的安全性和不间断性,增强机动性,也就是说当一个过滤器发生故障,可不影响池子的开放使用。为此,条文对设有多个过滤器的游泳池单个过滤器面积作出了应大于池水循环流量的参数要求,以满足其中一台过滤器出现故障,还可以不影响泳池的开放使用,特别是竞赛池赛时与赛后的游泳负荷相差较大,对水质洁净度影响也大。所以,选用多台过滤器有利于适应上述变化,并能给游泳池、水上游乐池等的开放使用带来极大的经济效益和社会效益。本条文的大、中型游泳池指池水的总水容积等于或大于200m3的游泳池。
	5.2.3 目前用于游泳池、游乐池的重力式颗粒过滤器是无阀滤池的成品化。在游泳池水处理系统中有滤前加压循环供水和滤后加压循环供水两种形式。滤后加压循环水易出现突然停电加压泵不能运行,池内回水溢出淹没设备机房的可能,这在设计中应予以关注。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 池水特性
 - 3.1 原水水质
 - 3.2 池水水质
 - 3.3 池水水温
 - 3.4 充水和补水
 - 4 池水循环
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设计负荷
 - 4.3 循环方式
 - 4.4 循环周期
 - 4.5 循环流量
 - 4.6 循环水泵
 - 4.7 循环管道
 - 4.8 均衡水池和平衡水池
 - 4.9 给水口
 - 4.10 回水口和泄水口
 - 4.11 溢流回水沟和溢水沟
 - 4.12 补水水箱
 - 5 池水净化
 - 5.1 净化工艺
 - 5.2 池水过滤
 - 5.3 毛发聚集器
 - 5.4 压力颗粒过滤设备
 - 5.5 压力颗粒过滤器辅助装置
 - 5.6 硅藻土过滤器
 - 5.7 负压颗粒过滤器
 - 5.8 有机物降解器
 - 6 池水消毒
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 臭氧消毒
 - 6.3 氯消毒
 - 6.4 紫外线消毒
 - 6.5 氰尿酸消毒剂
 - 6.6 无氯消毒剂
 - 6.7 盐氯发生器
 - 6.8 次氯酸钠发生器
 - 7 池水加热
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 耗热量计算
 - 7.3 加热设备
 - 8 水质平衡
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 化学药品的选用和配置
 - 8.3 化学药品投加设备
 - 9 节能技术
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 太阳能加热系统
 - 9.3 空气源热泵加热系统
 - 9.4 水(地)源热泵加热系统
 - 9.5 除湿热泵余热利用系统
 - 10 监控和检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 监测、检测项目
 - 10.3 监控功能
 - 11 特殊设施
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 跳水池水面制波
 - 11.3 安全保护气浪
 - 11.4 跳水池配套设施
 - 11.5 吸污接口和撇沫器
 - 11.6 移动分隔池岸和可升降池底
 - 11.7 拆装型游泳池
 - 11.8 游泳池池盖
 - 11.9 水上游乐设施
 - 12 洗净设施
 - 12.1 浸脚消毒池
 - 12.2 强制淋浴
 - 12.3 池岸清洗
 - 12.4 池底清洗
 - 13 排水及回收利用
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 池岸清洗排水
 - 13.3 水池泄水
 - 13.4 其他排水
 - 14 水处理设备机房
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
 - 14.3 过滤设备
 - 14.4 消毒设备与加药间
 - 14.5 化学药品储存间
 - 14.6 加热换热设备区
 - 14.7 特殊设施间
 - 14.8 配电、控制间
 - 14.9 热泵机房
 - 14.10 游乐设施设备机房
 - 15 施工安装和质量控制
 - 15.1 质量管理
 - 15.2 设备材料管理
 - 15.3 水泵安装
 - 15.4 过滤设备及相关设备
 - 15.5 消毒剂制取设备
 - 15.6 池水加热设备
 - 15.7 太阳能设备和设施
 - 15.8 管道安装
 - 15.9 阀门和附配件安装
 - 15.10 专用附配件安装
 - 15.11 施工安全
 - 16 系统检测和调试
 - 16.1 管道安装检测
 - 16.2 设备和电气检测
 - 16.3 系统调试
 - 17 工程验收
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 分部工程质量验收
 - 17.3 竣工验收
 - 17.4 工程质量评定
 - 18 运行、维护和管理
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 卫生管理
 - 18.3 水质监测
 - 18.4 水质异常处理
 - 18.5 化学药品溶液配制
 - 18.6 设备运行
 - 18.7 系统维护管理
 - 18.8 专用附配件
 - 附录A 游泳池池水净化处理工程分部、分项工程划分
 - 附录B 施工现场质量管理检查记录
 - 附录C 分部(检验批子分部)工程质量验收记录格式
 - 附录D 游泳池池水净化处理系统施工安装过程质量检测记录
 - 附录E 池水净化处理系统工程质量及竣工质量验收交接记录
 - 附录F 游泳池池水净化处理系统运行及维护管理记录内容及格式
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475