9.5 除湿热泵余热利用系统
1 除湿热泵机组应带热回收功能,回收的热能可用于室内空气或池水加热,也可直接向室外排放;
2 除湿热泵机组应带新风与排风功能,新风量不应低于机组回风量的10%;
3 室内空间相对湿度宜控制在55%~65%之间,温度宜控制在28℃~30℃之间。
9.5.2 游泳池除湿量应由室内人体散湿量、池边散湿量、敞开水面的散湿量、新风含湿等组成,除湿量的计算应符合下列规定:
1 室内人体散湿量应按下式计算:

g——单个人小时散湿量,取120g/(h·人);
n——池岸总人数(人),按游泳负荷的1/3计,不计观众人数;
nq——群体系数,取nq=0.92。
2 池边散湿量应按下式计算:

tg——室内空调计算干球温度(℃);
tq——室内空调计算湿球温度(℃);
F——池岸面积(m2),不含看台非潮湿区域面积;
ns——润湿系数,按不同使用条件取用,取ns=0.2~0.4。
3 敞开水面的散湿量应按下式计算:

vw——游泳池水面上的风速,取0.2m/s~0.3m/s;
Pb——与池水温度相等时的饱和空气水蒸气分压力(Pa);
Pq——与池子室内空气相等的空气水蒸气分压力(Pa);
As——游泳池水面的面积(m2);
B——标准大气压(Pa);
B′——当地大气压(Pa)。
4 新风含湿量应按下式计算:

	    式中:W4——新风含湿量(kg/h);
	          Gx——每人所需的新风量(m3/h)按30m3/h计;
	          Ix——新风含湿量(g/kg);
	          Isn——室内空气含湿量(g/kg);
	          δx——新风密度(kg/m3);
	          δn——室内空气密度(kg/m3)。
	9.5.3 除湿热泵的选型应符合下列规定:
	    1 池水加热耗热量应由给水排水专业计算提供。当除湿热泵不能满足所需耗热量时,应设辅助热源。
	    2 机组应效能较高,且适合当地的气候条件和使用要求。
	    3 应具有水温控制、水电流保护、过流保护、冷媒高低压保护和压缩机延时启动等功能。
	    4 机组冷媒工质应安全洁净,并应符合环境保护要求。
	9.5.4 除湿热泵机组的池水侧冷凝器应采用钛金属材质。除湿用翅片式蒸发器与再热翅片式冷凝器应采用铜翅片或铝翅片加防腐处理。
	9.5.1 除湿热泵是指具有除湿、恒温和加热池水等三种功能集于一体的一种高效、节能的热泵机组。它有多种名称,这在本规程第2.1.59条已有具体说明。它非常适合用于宾馆、会所、社区、度假村等中小型游泳池、水上游乐池工程中。我国珠三角地区已广泛应用了此项热泵技术,并取得了良好的经济效益和社会效益。本条规定了除湿热泵机组用于室内游泳池除湿与池水加热时对热泵机组的几个功能进行审查是否具备,以确保满足设计要求。
	9.5.2 本条规定了选用除湿热泵机组关于总湿量应由:①人体散湿量;②泳池边散湿量;③池水面散湿量;④新风含湿量等四部分组成及其相应的计算公式。
	    除湿热泵除湿量计算方法有两种:①生产企业有相应的计算软件;②人工计算。人工计算时应按本规程本条规定的公式进行计算。
	9.5.3 除湿热泵机组具有除湿、恒温和池水加热等三种功能,但它以除湿为主,供热为辅。本条对将空调与给水排水专业分开组建的设计院(公司)各自专业工作的内容作了明确规定。同时要求两个专业应密切配合协作:①池水加热耗热量的初次加热热量与使用中“维温”加热的热量由给排水专业计算提供;②除湿量、风量、空调所需地冷(热)量由空调专业计算提供;③以上两种热量由空调专业进行平衡后,不能满足池水加热所需热量时。由给水排水专业设辅助热源满足池水加热,并宜优先采用空气源热泵作为辅助热源,并按池水初次加热所需热量配置辅助热源的容量。同时还应与设备生产专业公司合作,一起共同做好工程设计。
	9.5.4 由于游泳池、游乐池的池水中含有一些化学药品的残留物,因水的蒸发会使空气中有一定化学药品的含量。这些化学药品残留对设备具有一定的腐蚀性。所以,本条对热泵机组冷凝热交换器及蒸发器部件的材质作了具体要求。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.4 水(地)源热泵加热系统
 - 下一节:10 监控和检测
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 池水特性
 - 3.1 原水水质
 - 3.2 池水水质
 - 3.3 池水水温
 - 3.4 充水和补水
 - 4 池水循环
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设计负荷
 - 4.3 循环方式
 - 4.4 循环周期
 - 4.5 循环流量
 - 4.6 循环水泵
 - 4.7 循环管道
 - 4.8 均衡水池和平衡水池
 - 4.9 给水口
 - 4.10 回水口和泄水口
 - 4.11 溢流回水沟和溢水沟
 - 4.12 补水水箱
 - 5 池水净化
 - 5.1 净化工艺
 - 5.2 池水过滤
 - 5.3 毛发聚集器
 - 5.4 压力颗粒过滤设备
 - 5.5 压力颗粒过滤器辅助装置
 - 5.6 硅藻土过滤器
 - 5.7 负压颗粒过滤器
 - 5.8 有机物降解器
 - 6 池水消毒
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 臭氧消毒
 - 6.3 氯消毒
 - 6.4 紫外线消毒
 - 6.5 氰尿酸消毒剂
 - 6.6 无氯消毒剂
 - 6.7 盐氯发生器
 - 6.8 次氯酸钠发生器
 - 7 池水加热
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 耗热量计算
 - 7.3 加热设备
 - 8 水质平衡
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 化学药品的选用和配置
 - 8.3 化学药品投加设备
 - 9 节能技术
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 太阳能加热系统
 - 9.3 空气源热泵加热系统
 - 9.4 水(地)源热泵加热系统
 - 9.5 除湿热泵余热利用系统
 - 10 监控和检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 监测、检测项目
 - 10.3 监控功能
 - 11 特殊设施
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 跳水池水面制波
 - 11.3 安全保护气浪
 - 11.4 跳水池配套设施
 - 11.5 吸污接口和撇沫器
 - 11.6 移动分隔池岸和可升降池底
 - 11.7 拆装型游泳池
 - 11.8 游泳池池盖
 - 11.9 水上游乐设施
 - 12 洗净设施
 - 12.1 浸脚消毒池
 - 12.2 强制淋浴
 - 12.3 池岸清洗
 - 12.4 池底清洗
 - 13 排水及回收利用
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 池岸清洗排水
 - 13.3 水池泄水
 - 13.4 其他排水
 - 14 水处理设备机房
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
 - 14.3 过滤设备
 - 14.4 消毒设备与加药间
 - 14.5 化学药品储存间
 - 14.6 加热换热设备区
 - 14.7 特殊设施间
 - 14.8 配电、控制间
 - 14.9 热泵机房
 - 14.10 游乐设施设备机房
 - 15 施工安装和质量控制
 - 15.1 质量管理
 - 15.2 设备材料管理
 - 15.3 水泵安装
 - 15.4 过滤设备及相关设备
 - 15.5 消毒剂制取设备
 - 15.6 池水加热设备
 - 15.7 太阳能设备和设施
 - 15.8 管道安装
 - 15.9 阀门和附配件安装
 - 15.10 专用附配件安装
 - 15.11 施工安全
 - 16 系统检测和调试
 - 16.1 管道安装检测
 - 16.2 设备和电气检测
 - 16.3 系统调试
 - 17 工程验收
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 分部工程质量验收
 - 17.3 竣工验收
 - 17.4 工程质量评定
 - 18 运行、维护和管理
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 卫生管理
 - 18.3 水质监测
 - 18.4 水质异常处理
 - 18.5 化学药品溶液配制
 - 18.6 设备运行
 - 18.7 系统维护管理
 - 18.8 专用附配件
 - 附录A 游泳池池水净化处理工程分部、分项工程划分
 - 附录B 施工现场质量管理检查记录
 - 附录C 分部(检验批子分部)工程质量验收记录格式
 - 附录D 游泳池池水净化处理系统施工安装过程质量检测记录
 - 附录E 池水净化处理系统工程质量及竣工质量验收交接记录
 - 附录F 游泳池池水净化处理系统运行及维护管理记录内容及格式
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475