4.11 溢流回水沟和溢水沟
	4.11.1 溢流回水沟的设置及过水断面的确定应符合下列规定:
	    1 沿池岸四周或两侧应紧贴池壁设置,且溢水沟顶应与池岸相平;
	    2 标准游泳池及跳水池回水沟断面的宽度不应小于300mm,沟深不应小于300mm;
	    3 溢流回水沟底应有不小于1%的坡度坡向溢流回水口。
	4.11.2 顺流式池水循环净化系统的游泳池、水上游乐池及文艺演出池应沿池壁四周或两侧壁池岸设置溢水沟,并应符合下列规定:
	    1 溢水沟的最小尺寸不宜小于300mm×300mm;
	    2 溢水沟内应设溢水排水口,且接管管径不应小于50mm,间距不宜大于3.0m,并应均匀布置;
	    3 溢水沟底应以1%的坡度坡向溢水排水口。
	4.11.3 溢流回水沟和溢水沟的构造应符合下列规定:
	    1 游泳池向溢流回水沟及溢水沟溢水的溢流水堰应保持水平,其标高误差应为2.0mm;
	    2 溢流水沟内与游泳池相邻的沟壁与铅垂线由上至下向回水沟内应有10°~12°的倾斜夹角;
	    3 沟内表面应衬贴耐腐蚀、不污染水质、表面光滑、易清洗、不变形、坚固耐用的材料;
	    4 沟顶应设可拆卸组合格栅盖板,并应与池岸相平。
	4.11.1 本条对溢流回水沟的设置位置及断面尺寸作了规定。
	    逆流式池水循环净化系统和混合流式池水循环净化系统应设溢流回水槽,其断面尺寸应符合本规程第4.3.4条和第4.5.1条的规定。
	    1 溢流回水沟亦称溢流回水槽,并沿池岸四周或两侧壁相贴设置,且上沿与池壁顶相齐平。它具有以下优点:能有效平息池水表面在游泳过程中所产生的水波,减少水波对游泳产生的阻力;及时排除池水表面上漂浮的污物;方便清除沟内的积污,防止污物腐败产生的不良气体;施工方便;能给游泳者、戏水者提供适当的扶手。
	    2 规定溢流回水沟最小断面尺寸的目的是方便清洗和施工。该尺寸为有效尺寸。
	4.11.2 本条规定了顺流式池水循环应设溢水沟(亦称溢水槽)及其确定断面尺寸的原则。由于它适用于顺流式池水循环净化处理系统的游泳池、游乐池,不做回水之用,仅作为平息游泳、戏水时所产生的水波之用。所以溢流水量比回水量小。其他规定的原因与本规程第4.11.1条条文说明相同。
	4.11.3 本条对溢流回水沟及溢水沟的构造作了规定,目的是减少和防止溢流水跌落所产生的噪声对游泳者的干扰。
	    淹没式溢流回水沟和溢水沟。因为游泳池、水上游乐池等池水水面与溢流回水沟、溢流水沟的沟上口相齐平,如图2所示。这种形式被用在正式竞赛用的游泳池。国外称这种形式为淹没式溢流水沟或齐沿游泳池。溢流回水沟进水侧的池岸称溢流堰,并宜有10mm~30mm的坡度差坡向游泳池及水上游乐池;沟的外沿的另一侧应以不小于0.5%的坡度坡向看台侧或池岸边界侧的排水沟,以防池岸污物进入溢流回水沟。
	
图2 溢流回水沟构造
	    本条第1款要求溢流回水沟和溢水沟溢水堰水平度的规定是防止溢水短流,以防溢流回水沟内满水时因槽沿坡度不均匀造成溢水不均匀而淹没池岸,这在实际工程中是有教训的,所以应引起设计者的注意。
	    本条第2款的要求如图2所示,目的是为了溢流回水沟和溢流水沟的进水侧沟的壁应向沟内要求做成与铅垂线夹角10°~12°斜坡形,是为了让溢流水沿斜壁或膜下流,以减少溢水流垂直跌落的噪声,特别是利用回水沟兼做通风回风口,由于沟较深,溢流落差较大,跌水噪声大。工程实践证明此角度的斜壁使池水沿壁跌流可消除跌水噪声。
	    文艺演出池因其池深达8.0m~10.0m,为了防止回水接管因水垂直下落高度较高可能产生的负压吸气带来的噪声,则回水口短管采取弯曲形连接。如图3所示。
	
图3 溢流回水沟立侧面回水口接管示意
说明 返回
顶部
- 上一节:4.10 回水口和泄水口
 - 下一节:4.12 补水水箱
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 池水特性
 - 3.1 原水水质
 - 3.2 池水水质
 - 3.3 池水水温
 - 3.4 充水和补水
 - 4 池水循环
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设计负荷
 - 4.3 循环方式
 - 4.4 循环周期
 - 4.5 循环流量
 - 4.6 循环水泵
 - 4.7 循环管道
 - 4.8 均衡水池和平衡水池
 - 4.9 给水口
 - 4.10 回水口和泄水口
 - 4.11 溢流回水沟和溢水沟
 - 4.12 补水水箱
 - 5 池水净化
 - 5.1 净化工艺
 - 5.2 池水过滤
 - 5.3 毛发聚集器
 - 5.4 压力颗粒过滤设备
 - 5.5 压力颗粒过滤器辅助装置
 - 5.6 硅藻土过滤器
 - 5.7 负压颗粒过滤器
 - 5.8 有机物降解器
 - 6 池水消毒
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 臭氧消毒
 - 6.3 氯消毒
 - 6.4 紫外线消毒
 - 6.5 氰尿酸消毒剂
 - 6.6 无氯消毒剂
 - 6.7 盐氯发生器
 - 6.8 次氯酸钠发生器
 - 7 池水加热
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 耗热量计算
 - 7.3 加热设备
 - 8 水质平衡
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 化学药品的选用和配置
 - 8.3 化学药品投加设备
 - 9 节能技术
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 太阳能加热系统
 - 9.3 空气源热泵加热系统
 - 9.4 水(地)源热泵加热系统
 - 9.5 除湿热泵余热利用系统
 - 10 监控和检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 监测、检测项目
 - 10.3 监控功能
 - 11 特殊设施
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 跳水池水面制波
 - 11.3 安全保护气浪
 - 11.4 跳水池配套设施
 - 11.5 吸污接口和撇沫器
 - 11.6 移动分隔池岸和可升降池底
 - 11.7 拆装型游泳池
 - 11.8 游泳池池盖
 - 11.9 水上游乐设施
 - 12 洗净设施
 - 12.1 浸脚消毒池
 - 12.2 强制淋浴
 - 12.3 池岸清洗
 - 12.4 池底清洗
 - 13 排水及回收利用
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 池岸清洗排水
 - 13.3 水池泄水
 - 13.4 其他排水
 - 14 水处理设备机房
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
 - 14.3 过滤设备
 - 14.4 消毒设备与加药间
 - 14.5 化学药品储存间
 - 14.6 加热换热设备区
 - 14.7 特殊设施间
 - 14.8 配电、控制间
 - 14.9 热泵机房
 - 14.10 游乐设施设备机房
 - 15 施工安装和质量控制
 - 15.1 质量管理
 - 15.2 设备材料管理
 - 15.3 水泵安装
 - 15.4 过滤设备及相关设备
 - 15.5 消毒剂制取设备
 - 15.6 池水加热设备
 - 15.7 太阳能设备和设施
 - 15.8 管道安装
 - 15.9 阀门和附配件安装
 - 15.10 专用附配件安装
 - 15.11 施工安全
 - 16 系统检测和调试
 - 16.1 管道安装检测
 - 16.2 设备和电气检测
 - 16.3 系统调试
 - 17 工程验收
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 分部工程质量验收
 - 17.3 竣工验收
 - 17.4 工程质量评定
 - 18 运行、维护和管理
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 卫生管理
 - 18.3 水质监测
 - 18.4 水质异常处理
 - 18.5 化学药品溶液配制
 - 18.6 设备运行
 - 18.7 系统维护管理
 - 18.8 专用附配件
 - 附录A 游泳池池水净化处理工程分部、分项工程划分
 - 附录B 施工现场质量管理检查记录
 - 附录C 分部(检验批子分部)工程质量验收记录格式
 - 附录D 游泳池池水净化处理系统施工安装过程质量检测记录
 - 附录E 池水净化处理系统工程质量及竣工质量验收交接记录
 - 附录F 游泳池池水净化处理系统运行及维护管理记录内容及格式
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475