5.7 负压颗粒过滤器
	5.7.1 负压颗粒过滤器的滤料应采用均质石英砂,并应符合下列规定:
	    1 滤料质量应符合本规程第5.4.1条的规定;
	    2 石英砂粒径不均匀系数K80应小于1.4;
	    3 过滤层厚度不应小于500mm。
	5.7.2 负压颗粒过滤器应采用中阻力配水系统,并应符合下列规定:
	    1 过滤速度不宜超过20m/s;
	    2 过滤层表面的过滤水厚度不应小于350mm;
	    3 承托层厚度及构造应符合本规程表5.4.2-2中中阻力集配水形式的规定;
	    4 过滤器进水管应高于过滤器内水面200mm,且流速不应大于0.8m/s。
	5.7.3 负压过滤器的循环水泵吸水高度不应小于0.06MPa。
	5.7.4 负压过滤器的反冲洗应符合下列规定:
	    1 循环水泵吸水管的阻力损失等于及大于0.03MPa时,应进行反冲洗;
	    2 反冲洗应为气-水冲洗,并应符合下列规定:
	        1)气洗强度应为10L/(s·m2)~12L/(s·m2),气洗历时应大于5min;
	        2)水洗强度应为6L/(s·m2)~8L/(s·m2),水洗历时应大于5min。
	5.7.5 负压颗粒过滤器的外壳应采用牌号不低于S30408的不锈钢材质。
	5.7.1 本条规定了负压颗粒过滤器过滤介质颗粒均匀度的要求。
	    负压颗粒过滤器的机理与压力式过滤器和重力式颗粒过滤器相同,其特点是将过滤和机房的集成化,它与压力式颗粒过滤器比较,只是出水方式不同。负压式颗粒过滤器是利用安装在过滤器内的循环水泵从集配水管抽吸滤层上的水,达到过滤水的目的。它是地埋型,特别适合社区游泳池和室外水上游乐池等不设机房的场合应用,实现一座水池设一组过滤器,节约了土建工程成本。如用于逆流式池水循环系统,可不设均衡水池。
	    本条对该设备过滤介质层的粒径、厚度等技术参数是根据工程实践总结作的规定。
	5.7.2 本条规定了负压颗粒过滤器的集配水系统的形式及构造要求。
	    1 规定了过滤速度。负压过滤器的过滤速度与过滤层的阻力、循环水泵的吸水高度密切相关。
	    2 要求过滤层上表面水层厚度不应小于350mm,是为了保证过滤设备停止运行,再次运行时循环水泵不吸入空气的最低限值,以适应该设备临近水池设置的要求。
	    3 要求进入设备进水管标高规定,是为防止进水冲击过滤层,造成滤层厚度的不均匀,使净化后水质受影响。
	5.7.3 由于负压颗粒过滤器是利用循环水泵从集配水装置抽水进行工作,为保证循环水泵能克服过滤层和吸水管的阻力,故对循环水泵的吸水扬程作了规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.6 硅藻土过滤器
 - 下一节:5.8 有机物降解器
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 池水特性
 - 3.1 原水水质
 - 3.2 池水水质
 - 3.3 池水水温
 - 3.4 充水和补水
 - 4 池水循环
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设计负荷
 - 4.3 循环方式
 - 4.4 循环周期
 - 4.5 循环流量
 - 4.6 循环水泵
 - 4.7 循环管道
 - 4.8 均衡水池和平衡水池
 - 4.9 给水口
 - 4.10 回水口和泄水口
 - 4.11 溢流回水沟和溢水沟
 - 4.12 补水水箱
 - 5 池水净化
 - 5.1 净化工艺
 - 5.2 池水过滤
 - 5.3 毛发聚集器
 - 5.4 压力颗粒过滤设备
 - 5.5 压力颗粒过滤器辅助装置
 - 5.6 硅藻土过滤器
 - 5.7 负压颗粒过滤器
 - 5.8 有机物降解器
 - 6 池水消毒
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 臭氧消毒
 - 6.3 氯消毒
 - 6.4 紫外线消毒
 - 6.5 氰尿酸消毒剂
 - 6.6 无氯消毒剂
 - 6.7 盐氯发生器
 - 6.8 次氯酸钠发生器
 - 7 池水加热
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 耗热量计算
 - 7.3 加热设备
 - 8 水质平衡
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 化学药品的选用和配置
 - 8.3 化学药品投加设备
 - 9 节能技术
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 太阳能加热系统
 - 9.3 空气源热泵加热系统
 - 9.4 水(地)源热泵加热系统
 - 9.5 除湿热泵余热利用系统
 - 10 监控和检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 监测、检测项目
 - 10.3 监控功能
 - 11 特殊设施
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 跳水池水面制波
 - 11.3 安全保护气浪
 - 11.4 跳水池配套设施
 - 11.5 吸污接口和撇沫器
 - 11.6 移动分隔池岸和可升降池底
 - 11.7 拆装型游泳池
 - 11.8 游泳池池盖
 - 11.9 水上游乐设施
 - 12 洗净设施
 - 12.1 浸脚消毒池
 - 12.2 强制淋浴
 - 12.3 池岸清洗
 - 12.4 池底清洗
 - 13 排水及回收利用
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 池岸清洗排水
 - 13.3 水池泄水
 - 13.4 其他排水
 - 14 水处理设备机房
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
 - 14.3 过滤设备
 - 14.4 消毒设备与加药间
 - 14.5 化学药品储存间
 - 14.6 加热换热设备区
 - 14.7 特殊设施间
 - 14.8 配电、控制间
 - 14.9 热泵机房
 - 14.10 游乐设施设备机房
 - 15 施工安装和质量控制
 - 15.1 质量管理
 - 15.2 设备材料管理
 - 15.3 水泵安装
 - 15.4 过滤设备及相关设备
 - 15.5 消毒剂制取设备
 - 15.6 池水加热设备
 - 15.7 太阳能设备和设施
 - 15.8 管道安装
 - 15.9 阀门和附配件安装
 - 15.10 专用附配件安装
 - 15.11 施工安全
 - 16 系统检测和调试
 - 16.1 管道安装检测
 - 16.2 设备和电气检测
 - 16.3 系统调试
 - 17 工程验收
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 分部工程质量验收
 - 17.3 竣工验收
 - 17.4 工程质量评定
 - 18 运行、维护和管理
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 卫生管理
 - 18.3 水质监测
 - 18.4 水质异常处理
 - 18.5 化学药品溶液配制
 - 18.6 设备运行
 - 18.7 系统维护管理
 - 18.8 专用附配件
 - 附录A 游泳池池水净化处理工程分部、分项工程划分
 - 附录B 施工现场质量管理检查记录
 - 附录C 分部(检验批子分部)工程质量验收记录格式
 - 附录D 游泳池池水净化处理系统施工安装过程质量检测记录
 - 附录E 池水净化处理系统工程质量及竣工质量验收交接记录
 - 附录F 游泳池池水净化处理系统运行及维护管理记录内容及格式
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475