5.2 路由策略
	5.2.1 路由策略设计应符合下列规定:
	    1 路由策略的实施应实现正确的路由信息接收与宣告;
	
		    2 路由策略的实施在保证网络结构的前提下,应避免网络中出现单故障点,提高网络的生存能力;
	
		    3 路由策略的实施应实现预期的路由选择方案,使网络业务流量合理分布在各条中继电路上;
	
		    4 路由策略应保证网络具有可扩展性,使得网络扩展后全部资源可以被优化利用;
	
		    5 路由策略应简洁、便于维护管理,对业务流量流向的变化应具有适应性,能够根据流量流向变化方便、快速地进行调整。
	
		5.2.2 路由信息的接收与宣告应符合下列规定:
	
		    1 采用域内路由协议承载网络拓扑路由信息,并确定域间路由的下一跳信息;
	
		    2 可采用域间路由协议BGP承载外部网络路由信息及用户路由信息;
	
		    3 根据与其他网络的互联互通协议以及对用户的服务协议要求,正确地接收对方网络的路由信息及用户的路由信息,向对方网络正确宣告本网络的路由信息及用户的路由信息,并可采用BGP控制实现对接收、宣告的内容控制;宣告路由时应采用CIDR等方式进行路由聚合;接收路由时应控制外网路由信息的分布范围;
	
		    4 在域内和域间两类路由协议之间不宜互相注入路由信息。
	
		5.2.3 流量流向规划与路由选择规则宜符合下列规定:
	
		    1 网络应进行流量流向规划,网络正常情况下应符合下列规定;
	
		     1) 核心汇接节点之间的流量应在核心汇接节点之间内部疏导,不应经由汇聚汇接节点疏导;
	
		     2) 汇聚汇接节点之间的流量应通过核心汇接节点之间疏导,不应通过一般汇接节点疏导,当汇聚汇接节点之间存在直连的时候,应优先选择直连电路疏导流量;
	
		     3) 一般汇接节点之间的流量应通过汇聚汇接节点之间疏导,当接入汇接节点之间存在直连的时候,应优先选择直连电路疏导流量;
	     4) 根据所承载的业务情况,多条可选路由间可采用主备方式或分担方式规划流量疏通方案。
	    2 路由选择规则应与流量流向规划相匹配,可依据就近原则或指定路径原则制定。
	    3 路由选择规则的设计实现可采用下列方式:
	      1) 合理设计域内路由协议的链路权值;
	      2) 合理设计使用域间路由协议的各种属性赋值;
	      3) 采用MPLSTE技术。
	    4 网络路由宜进行聚合。
	    5 网络中不应存在路由选择循环,并不应存在路由黑洞。
	5.2.4 路由协议应正确进行运行参数属性设计,并应符合下列规定:
	    1 合理设计域内路由协议的分级或分区域;
	    2 合理确定网络中运行BGP协议的节点范围;
	    3 可采用BGP路由反射器技术,路由反射器可根据网络规模、管控需求分级、分区成组冗余设置;
	    4 合理运用路由协议的快速收敛技术;
	    5 可采用BFD快速故障检测技术;
	    6 可采用不间断转发、不间断路由技术。
	5.2.5 网络可通过广域SDN技术,根据用户需求和全网的链路状态进行流量疏导。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 网络组成与功能
 - 3.1 组成
 - 3.2 功能
 - 4 网络结构
 - 4.1 网络层次
 - 4.2 节点设置
 - 4.3 中继电路组织
 - 4.4 中继电路带宽计算
 - 5 路由协议与路由策略
 - 5.1 路由协议
 - 5.2 路由策略
 - 6 网间互联
 - 6.1 国内网间互联
 - 6.2 国际网间互联
 - 6.3 网间互联路由策略
 - 7 网络管理
 - 7.1 网管体系结构
 - 7.2 网管接口
 - 7.3 网管功能
 - 8 传送技术
 - 9 业务承载和接入
 - 10 编号方案、地址分配与域名系统
 - 10.1 编号方案
 - 10.2 地址分配
 - 10.3 域名系统
 - 11 网络性能与服务质量
 - 11.1 网络性能
 - 11.2 服务质量
 - 12 网络与信息安全
 - 12.1 安全目标与框架
 - 12.2 安全管理
 - 12.3 内容安全
 - 12.4 业务安全
 - 12.5 网络安全
 - 13 设备配置原则
 - 14 机房设计
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475