附录E(规范性) 虹吸雨水斗局部阻力系数试验装置

图E.1 局部阻力系数试验装置图
流速计算公式:



ζ——虹吸雨水斗局部阻力系数,无单位;
a——雨水斗连接压板上沿到下沉斗底的深度,mm;无集水斗虹吸雨水斗取a=0;
h——斗前水深,mm;
p1——测点1的相对压强,Pa;
p2——测点2的相对压强,Pa;
ρ——水的密度,取1000kg/m³;
g——重力加速度,取9.81m/s²;
L1——雨水斗集水斗底到测点1的距离,无集水斗时,L1为雨水斗连接压板上沿到测点1的距离,mm;
L2——测点1与测点2之间的距离,mm;
V——排水立管中的平均流速,m/s;
Vout——雨水斗出水短管内水流平均速度,m/s;
Q——供水流量,L/s;
π——取3.14;
d——雨水斗出水短管内径,mm;
dj——排水立管内径,mm。