6.2 尺寸
6.2.1 雨水斗进水部位的过水断面的有效面积与出水短管断面面积之比应满足表2的要求。
6.2.2 雨水斗格栅罩的缝隙尺寸不应小于10mm,不宜大于15mm,用于级配砾石围护的可采用25mm。
6.2.3 87型雨水斗部件的主要尺寸应符合表3的规定。导流板的数量不应少于表中的数值,导流罩的高度不宜大于该表的数值,且不宜小于该表数值的90%。顶板的直径不宜小于短管内径加140mm。
6.2.5 侧入式雨水斗的立面格栅与水平面的角度宜大于90°,格栅缝隙尺寸不应小于10mm,不宜大于15mm。
6.2.6 与柔性防水层黏合的防水翼环,其翼环最小有效宽度不宜小于100mm,与金属屋面焊接的防水翼环,其最小有效宽度不宜小于30mm,与屋面防水层或金属屋面相接带有橡胶密封垫的连接压板,其最小有效宽度不宜小于35mm。
表2 进出水面积比例

6.2.3 87型雨水斗部件的主要尺寸应符合表3的规定。导流板的数量不应少于表中的数值,导流罩的高度不宜大于该表的数值,且不宜小于该表数值的90%。顶板的直径不宜小于短管内径加140mm。
表3 87型雨水斗各部件尺寸

6.2.4 重力流雨水斗的格栅缝隙尺寸不应小于10mm,不宜大于15mm,格栅立面与水平面夹角应大于90°。防止满流的措施为进气短管时,该短管的断面积宜为出水短管断面积的2/3,且短管应高出屋面溢流水位,底端应插入斗体出水口。
6.2.5 侧入式雨水斗的立面格栅与水平面的角度宜大于90°,格栅缝隙尺寸不应小于10mm,不宜大于15mm。
6.2.6 与柔性防水层黏合的防水翼环,其翼环最小有效宽度不宜小于100mm,与金属屋面焊接的防水翼环,其最小有效宽度不宜小于30mm,与屋面防水层或金属屋面相接带有橡胶密封垫的连接压板,其最小有效宽度不宜小于35mm。