目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 承载能力试验
格栅罩、导流罩、格栅斗帽、平面格栅的承载能力试验按下列规定进行:
7.3.1 试验用压力装置宜采用液压机,液压机的压力宜大于试验荷载的25%,试验荷载应保持在±3%以内。
7.3.2 压力机的压力经中间垫压板作用于试件上,垫压板的接触面的形状应与被测试件相配,垫压板材料宜为钢质,垫压板尺寸为φ58mm、厚25mm。
7.3.3 将雨水斗固定在试验台上,将垫压板匀称地放在试件的中心处,垫压板与试件之间的隔层宜采用硬纸板、橡胶板或类似材料。
7.3.4 在加压前在试件的表面中心处选一基准点,用来测量加压时的变形,测量精度为±0.1mm。
7.3.5 当试件用铸铁制成时,承载能力试验应在1min内按本文件7.3.6要求连续不断地加载,检验无破裂或折断。
7.3.6 当试件用钢、有色金属制成时,承载能力试验应以(0.05~0.1)kN/s的速度加载到6.3规定的荷载,保持30s,同时测定其变形量,变形量不应超过2mm。
- 7.3 承载能力试验
- 7.4 耐温度试验
- 7.5 密封性试验
- 7.6 水力特性试验
- 7.7 虹吸雨水斗局部阻力系数试验
- 8 检验规则
- 8.1 出厂检验
- 8.2 型式检验
- 8.3 合格性判定
- 9 标志、包装、运输和储存
- 附录A(资料性) 雨水斗构造示意图
- 附录B(规范性) 流量和斗前水深试验装置
- 附录C(规范性) 侧入式雨水斗及承雨斗流量和斗前水深试验装置
- 附录D(规范性) 密封性试验装置
- 附录E(规范性) 虹吸雨水斗局部阻力系数试验装置
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475