目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 外观
6.1.1 雨水斗(含承雨斗)内外表面应光滑、平整,不允许有气泡、裂纹、砂眼、夹渣、毛刺和明显的痕纹、凹陷,并应完整无缺,浇口及溢边应平整。
6.1.2 雨水斗连接压盘及与防水密封材料接触面应平整、光滑、不变形,不允许有尖角凸起。
6.1.3 铸铁和碳钢雨水斗,应进行防腐处理,并应符合下列规定:
6.1.3.1 雨水斗(含承雨斗)各部件内外表面应做涂覆处理,涂覆前表面应干燥、无锈、无黏着颗料或杂质,如油、润滑脂等,涂覆后的涂层应均匀,黏结牢固。
6.1.3.2 铸铁及碳钢雨水斗(含承雨斗)各部件内外涂层材料为石油沥青、煤沥青或环氧树脂漆、环氧煤沥青、环氧粉末等。采用喷漆的干漆膜厚度应不小于7μm,采用热固性静电粉末喷涂的涂层厚度应不小于150μm。涂层材料,可根据用户要求确定。
6.1.3.3 碳钢雨水斗(含承雨斗)除采用6.1.3.2所述的涂覆材料及涂层厚度要求之外,也可采用表面热镀锌处理,镀锌层质量及厚度应符合GB/T13912的规定。
6.1.4 承雨斗的斗深应小于重力流向两相流或满流转化的水深,平面宜为矩形,底部出口位置宜偏向安装面,出水短管的断面为圆管,也可为方形。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与标记
- 5 一般要求
- 5.1 材料
- 5.2 构造
- 6 要求
- 6.1 外观
- 6.2 尺寸
- 6.3 承载能力
- 6.4 耐气候性
- 6.5 密封性
- 6.6 水力特性
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 尺寸检查
- 7.3 承载能力试验
- 7.4 耐温度试验
- 7.5 密封性试验
- 7.6 水力特性试验
- 7.7 虹吸雨水斗局部阻力系数试验
- 8 检验规则
- 8.1 出厂检验
- 8.2 型式检验
- 8.3 合格性判定
- 9 标志、包装、运输和储存
- 附录A(资料性) 雨水斗构造示意图
- 附录B(规范性) 流量和斗前水深试验装置
- 附录C(规范性) 侧入式雨水斗及承雨斗流量和斗前水深试验装置
- 附录D(规范性) 密封性试验装置
- 附录E(规范性) 虹吸雨水斗局部阻力系数试验装置
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475