目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录C(规范性) 侧入式雨水斗及承雨斗流量和斗前水深试验装置

图C.1 侧入式雨水斗及承雨斗流量和斗前水深试验装置图
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:附录B(规范性) 流量和斗前水深试验装置
- 下一节:附录D(规范性) 密封性试验装置
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与标记
- 5 一般要求
- 5.1 材料
- 5.2 构造
- 6 要求
- 6.1 外观
- 6.2 尺寸
- 6.3 承载能力
- 6.4 耐气候性
- 6.5 密封性
- 6.6 水力特性
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 尺寸检查
- 7.3 承载能力试验
- 7.4 耐温度试验
- 7.5 密封性试验
- 7.6 水力特性试验
- 7.7 虹吸雨水斗局部阻力系数试验
- 8 检验规则
- 8.1 出厂检验
- 8.2 型式检验
- 8.3 合格性判定
- 9 标志、包装、运输和储存
- 附录A(资料性) 雨水斗构造示意图
- 附录B(规范性) 流量和斗前水深试验装置
- 附录C(规范性) 侧入式雨水斗及承雨斗流量和斗前水深试验装置
- 附录D(规范性) 密封性试验装置
- 附录E(规范性) 虹吸雨水斗局部阻力系数试验装置
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475