目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.3 联合发电站结构
10.3.1 结构安全等级应为二级,设计使用年限应为50年 。
10.3.2 结构形式、地基处理方案应综合分析地基土质、站房结构特性 、施工条件和运行要求等因素 ,经技术经济比较后确定。
10.3.3 建(构)筑物地基与基础设计应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑桩基技术规范》JGJ94 和《建筑地基处理技术规范》JGJ79的规定。
10.3.2 结构形式、地基处理方案应综合分析地基土质、站房结构特性 、施工条件和运行要求等因素 ,经技术经济比较后确定。
10.3.3 建(构)筑物地基与基础设计应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑桩基技术规范》JGJ94 和《建筑地基处理技术规范》JGJ79的规定。
10.3.4 建(构)筑物抗震设防烈度应按国家相关规定确定。抗震设防烈度为6度及以上的建(构)筑物地震设防要求,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011和《构筑物抗震设计规范》GB50191的规定。
10.3.5 建(构)筑物结构构件应根据承载能力极限状态计算及正常使用极限状态验算,结构应满足承载能力、稳定、变形、抗裂、抗震的要求,并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构设计标准》GB50017和《砌体结构设计规范》GB50003的规定。
10.3.6 建筑结构体系可采用钢筋混凝土结构、钢结构或砌体结构,并应按建筑特性、自然条件综合比较确定。
10.3.7 结构设计应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797、《风力发电场设计规范》GB51096和《电化学储能电站设计规范》GB51048的规定。
10.3.8 变电站结构设计应符合国家现行标准《35kV~110kV变电站设计规范》GB50059和《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T5218的规定。
条文说明
10.3.1 联合发电站结构根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的规定,结构破坏会产生严重的后果,所以安全等级为二级,设计使用年限为50年,结构重要性系数为1.0。
10.3.7 联合发电站建(构)筑物在多单元发电系统、多等级电压、多性质电流组合下,建筑结构应协调一致,并留有适当的调剂空间。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:10.2 联合发电站建筑
- 下一节:11 给水排水、暖通与空调
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 站址选择
- 5 风能、太阳能资源与电网特性分析
- 5.1 一般规定
- 5.2 风能资源分析
- 5.3 太阳能资源分析
- 5.4 风能资源和太阳能资源互补特性分析
- 5.5 电网特性分析
- 6 联合发电系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 联合发电系统配比
- 6.3 主要设备选择
- 6.4 风力发电系统
- 6.5 光伏发电系统
- 6.6 储能系统
- 6.7 联合发电站发电量计算
- 6.8 接入系统
- 7 联合发电功率预测系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 硬件要求
- 7.3 软件要求
- 7.4 性能指标
- 8 站区布置
- 8.1 一般规定
- 8.2 建(构)筑物的布置
- 8.3 辅助生产配套设施布置
- 8.4 竖向布置
- 8.5 风力发电机布置
- 8.6 光伏方阵布置
- 8.7 储能系统布置
- 8.8 站区安全防护设施
- 9 电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 主变压器
- 9.3 电气主接线
- 9.4 站用电系统
- 9.5 直流系统及UPS
- 9.6 配电装置
- 9.7 无功补偿装置
- 9.8 电气二次
- 9.9 过电压保护和接地
- 9.10 电缆选择与敷设
- 9.11 集电线路
- 10 建筑与结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 联合发电站建筑
- 10.3 联合发电站结构
- 11 给水排水、暖通与空调
- 11.1 一般规定
- 11.2 给水排水
- 11.3 暖通与空调
- 12 环境保护与水土保持
- 12.1 一般规定
- 12.2 环境保护
- 12.3 水土保持
- 13 职业安全
- 14 消防
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475