9.3 电气主接线
9.3.1 风光储联合发电站中,风力发电机组、光伏发电单元、储能单元模块与变电站汇流母线的连接方式应根据运行可靠性、灵活性、经济性和维修方便等条件综合比较确定。同种发电类型宜采用辐射式或“T”接式接线。
9.3.2 变电站汇流母线宜采用单母线或单母线分段接线。风力发电、光伏发电、储能系统宜根据配比需要分别接于同一或不同汇流母线上。
9.3.3 当变电站装有两台及以上主变压器时,低压侧汇流母线宜采用单母线分段接线,分段方式宜考虑当其中一台主变压器停运时,有利于其他主变压器的载荷分配。
9.3.4 当变电站送出线为一回时,高压侧应根据升压变压器数量采用线路变压器组接线或单母线接线;当变电站送出线为两回时,高压侧宜采用单母线分段接线或双母线接线。
9.3.5 变电站中性点接地方式应根据电力系统的要求确定。
9.3.6 风力发电机组升压变高压侧宜设置断路器或负荷开关,低压侧宜设置断路器。
9.3.7 光伏发电站逆变器数量和升压变容量应根据光伏发电单元容量和布局、光伏组件类型、逆变器技术参数,经技术经济比较确定,宜按光伏发电单元采用逆变器-就地升压变单元接线方式。
9.3.8 光伏发电单元高压侧宜设置断路器或负荷开关,低压侧宜设置断路器。