目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.4 站用电系统
9.4.1 风光储联合发电站的变电站 ,当有两台及以上主变压器时,宜装设两台容量相同可互为备用的站用变压器,每台站用变压器容量应按全站计算负荷选择。两台站用变压器可分别接自主变压器低压侧不同段母线,也可从变电站外引入一个可靠的低压备用电源,并装设一台站用变压器。
9.4.2 风力发电机组自用电应由箱式变压站低压侧引接,应配置小型降压变压器。变压器宜采用低损耗干式变压器。
9.4.3 光伏发电单元就地逆变升压室的自用电,可由逆变器交流出线侧引接。自用电系统宜设置备用电源,可由临近的光伏方阵单元引接或设置UPS。
9.4.4 储能系统站用变压器宜单独配置,且宜装设两台容量相同可互为备用的站用变压器,站用变压器可由联合发电站变电站的低压侧母线引接。
9.4.5 站用电接线及供电方式应符合下列规定:
1 站用电低压配电宜采用中性点直接接地的TN系统,动力和照明共用的供电方式,额定电压应为380V/220V;
2 站用电低压母线宜采用单母线分段接线,每台站用变压器各接一段母线;
3 站用电重要负荷宜采用双回路供电方式。
9.4.6 风光储联合发电站宜设置固定检修电源,并应设置漏电保护装置。
条文说明
9.4.4 储能系统功能相对独立,布置也相对集中,故推荐单独配置储能系统的站用变压器。当储能系统规模较小时,储能系统也可能与其他系统混合布置,且储能系统的自用电电量较小,单独设置站用电不经济,在此时可以与电站的站用变压器合并设置。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:9.3 电气主接线
- 下一节:9.5 直流系统及UPS
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 站址选择
- 5 风能、太阳能资源与电网特性分析
- 5.1 一般规定
- 5.2 风能资源分析
- 5.3 太阳能资源分析
- 5.4 风能资源和太阳能资源互补特性分析
- 5.5 电网特性分析
- 6 联合发电系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 联合发电系统配比
- 6.3 主要设备选择
- 6.4 风力发电系统
- 6.5 光伏发电系统
- 6.6 储能系统
- 6.7 联合发电站发电量计算
- 6.8 接入系统
- 7 联合发电功率预测系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 硬件要求
- 7.3 软件要求
- 7.4 性能指标
- 8 站区布置
- 8.1 一般规定
- 8.2 建(构)筑物的布置
- 8.3 辅助生产配套设施布置
- 8.4 竖向布置
- 8.5 风力发电机布置
- 8.6 光伏方阵布置
- 8.7 储能系统布置
- 8.8 站区安全防护设施
- 9 电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 主变压器
- 9.3 电气主接线
- 9.4 站用电系统
- 9.5 直流系统及UPS
- 9.6 配电装置
- 9.7 无功补偿装置
- 9.8 电气二次
- 9.9 过电压保护和接地
- 9.10 电缆选择与敷设
- 9.11 集电线路
- 10 建筑与结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 联合发电站建筑
- 10.3 联合发电站结构
- 11 给水排水、暖通与空调
- 11.1 一般规定
- 11.2 给水排水
- 11.3 暖通与空调
- 12 环境保护与水土保持
- 12.1 一般规定
- 12.2 环境保护
- 12.3 水土保持
- 13 职业安全
- 14 消防
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475