目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 术语
2.0.1 风光储联合发电站 wind/PV/storage power plant
由风力发电、光伏发电和电化学储能组合形成的联合发电站 ,分为风力发电、光伏发电、电化学储能联合发电站,风力发电、电化学储能联合发电站,光伏发电、电化学储能联合发电站。
2.0.2 风力发电机组 wind turbine generator system(WTGS)
将风的动能转换为电能的系统。
2.0.3 风电场 wind farm;wind power plant
由一批风电机组或风电机组群、机组单元变压器、汇集线路、主升压变压器及其他设备组成的发电站。
2.0.4 光伏组件 photovoltaic(PV) module
具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、最小不可分割的太阳电池组合装置,又称太阳电池组件。
2.0.5 光伏组件串 photovoltaic(PV) modules string
在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流电输出的电路单元。
2.0.6 光伏发电单元 photovoltaic(PV) power unit
光伏发电站中,以一定数量的光伏组件串通过直流汇流箱汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成满足电网频率和电压要求的电源,又称单元发电模块。
2.0.7 光伏方阵 photovoltaic(PV) array
将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起,并且有固定支撑结构的直流发电单元,又称光伏阵列 。
2.0.8 光伏发电系统 photovoltaic(PV) power generation system
利用太阳电池的光生伏特效应 ,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。
2.0.9 光伏发电站 photovoltaic(PV) power station
以光伏发电系统为主,包含建(构)筑物及检修、维护、生活等辅助设施在内的发电站。
2.0.10 平滑功率输出 smooth the output fluctuation of wind/photovoltaic
通过储能系统的调节,使并网输出的有功功率满足在给定的时间段内波动率小于设定值。
2.0.11 跟踪计划出力 track scheduled output
通过储能系统的调节,满足跟踪电网调度部门下达的风光储联合发电站出力曲线的要求。
2.0.12 削峰填谷 peak load shifting
通过储能系统的调节,在负荷低谷时段充电,在负荷高峰时段放电,进而实现对负荷的时空平移。
2.0.13 集电线路 collector line
分为光伏发电站集电线路和风电场集电线路。光伏发电站的集电线路是指在分散逆变、集中并网的光伏发电系统中,将各个发电单元逆变升压后的交流电能汇集输送至变电站的输电线路;风电场集电线路是指将每个风电机组升压后的电能汇集输送到变电站的输电线路。
2.0.14 公共连接点 point of common coupling(PCC)
电网中一个以上用户的连接处。
2.0.15 并网点 point of coupling(POC)
对于有变电站的风光储联合发电站,指变电站高压侧母线或节点;对于无变电站的风光储联合发电站,指风光储联合发电站的输出汇总点 。
2.0.16 低电压穿越 low voltage ride through
当电力系统故障或扰动引起风光储联合发电站并网点电压跌落时,在一定的电压跌落范围和时间间隔内,风光储联合发电站保证不脱网连续运行。
2.0.17 高电压穿越 high voltage ride through
当电网事故或扰动引起风光储联合发电站并网 点电压升高 时,在规定的电压升高范围和时间间隔内,风光储联合发电站能够保证不脱网连续运行 。
2.0.18 最大功率点跟踪 maximum power point tracking (MPPT)
对光伏方阵输出的电压与电流变化跟踪控制,使光伏方阵直流输出功率保持在最大功率点附近,使光伏组件发挥最佳性能的自动调整功能。
2.0.19 真太阳时 solar time
以太阳时角作标准的计时系统,真太阳时以日面中心在该地的上中天的时刻为零时。
2.0.20 电化学储能电站 electrochemical energy storage station
采用电化学电池作为储能元件,存储、转换及释放的电站。
2.0.21 储能单元 energy storage unit
电池组、电池管理系统及与其相连的功率变换系统组成的最小储能系统。
2.0.22 储能换流器额定功率 rated power of converter
换流器在额定电压电流及环境工况下持续稳定输出的最大功率,视为换流器额定功率,即储能系统额定功率。
2.0.23 联合发电站监控系统 coordination monitoring and control system
对风光储联合发电站站内风电、光伏 、储能分系统及变电站进行协调控制的监控系统。
- 5 风能、太阳能资源与电网特性分析
- 5.1 一般规定
- 5.2 风能资源分析
- 5.3 太阳能资源分析
- 5.4 风能资源和太阳能资源互补特性分析
- 5.5 电网特性分析
- 6 联合发电系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 联合发电系统配比
- 6.3 主要设备选择
- 6.4 风力发电系统
- 6.5 光伏发电系统
- 6.6 储能系统
- 6.7 联合发电站发电量计算
- 6.8 接入系统
- 7 联合发电功率预测系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 硬件要求
- 7.3 软件要求
- 7.4 性能指标
- 8 站区布置
- 8.1 一般规定
- 8.2 建(构)筑物的布置
- 8.3 辅助生产配套设施布置
- 8.4 竖向布置
- 8.5 风力发电机布置
- 8.6 光伏方阵布置
- 8.7 储能系统布置
- 8.8 站区安全防护设施
- 9 电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 主变压器
- 9.3 电气主接线
- 9.4 站用电系统
- 9.5 直流系统及UPS
- 9.6 配电装置
- 9.7 无功补偿装置
- 9.8 电气二次
- 9.9 过电压保护和接地
- 9.10 电缆选择与敷设
- 9.11 集电线路
- 10 建筑与结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 联合发电站建筑
- 10.3 联合发电站结构
- 11 给水排水、暖通与空调
- 11.1 一般规定
- 11.2 给水排水
- 11.3 暖通与空调
- 12 环境保护与水土保持
- 12.1 一般规定
- 12.2 环境保护
- 12.3 水土保持
- 13 职业安全
- 14 消防
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475