目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 站址选择
- 5 风能、太阳能资源与电网特性分析
- 5.1 一般规定
- 5.2 风能资源分析
- 5.3 太阳能资源分析
- 5.4 风能资源和太阳能资源互补特性分析
- 5.5 电网特性分析
- 6 联合发电系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 联合发电系统配比
- 6.3 主要设备选择
- 6.4 风力发电系统
- 6.5 光伏发电系统
- 6.6 储能系统
- 6.7 联合发电站发电量计算
- 6.8 接入系统
- 7 联合发电功率预测系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 硬件要求
- 7.3 软件要求
- 7.4 性能指标
- 8 站区布置
- 8.1 一般规定
- 8.2 建(构)筑物的布置
- 8.3 辅助生产配套设施布置
- 8.4 竖向布置
- 8.5 风力发电机布置
- 8.6 光伏方阵布置
- 8.7 储能系统布置
- 8.8 站区安全防护设施
- 9 电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 主变压器
- 9.3 电气主接线
- 9.4 站用电系统
- 9.5 直流系统及UPS
- 9.6 配电装置
- 9.7 无功补偿装置
- 9.8 电气二次
- 9.9 过电压保护和接地
- 9.10 电缆选择与敷设
- 9.11 集电线路
- 10 建筑与结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 联合发电站建筑
- 10.3 联合发电站结构
- 11 给水排水、暖通与空调
- 11.1 一般规定
- 11.2 给水排水
- 11.3 暖通与空调
- 12 环境保护与水土保持
- 12.1 一般规定
- 12.2 环境保护
- 12.3 水土保持
- 13 职业安全
- 14 消防
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475