11.2 配电
11.2.1 屠宰与分割车间的供电负荷级别和供电方式,应根据工艺要求、生产规模、产品质量和卫生、安全等因素确定,并应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。
11.2.2 屠宰与分割车间的配电装置宜集中布置在专用的电气室中。当不设专用电气室时,配电装置宜布置在干燥场所。
11.2.3 手持电动工具和移动电器回路应设剩余电流动作保护电器。
11.2.4 屠宰与分割车间多水潮湿场所,应采用局部等电位联结或辅助等电位联结。
11.2.5 屠宰与分割车间的闷顶(技术夹层)内宜设有检修用电源。
    
      
    11.2.1 屠宰与分割车间停电的直接后果是对已开始进入屠宰、分割、冻结和冷却等加工环节的产品,无法使用电动(及其相关)设备或工具继续进行生产加工,中断制冷和中断空调等。因此,在本条中规定屠宰与分割车间的供电负荷级别,应按停电对生产可能造成的损失,根据市政电网的供电条件,相应决定其供电方式。
11.2.2 鉴于屠宰与分割车间多水潮湿的环境特点制定本条。
11.2.3 本条为提高安全用电水平的一般规定。
11.2.4 为有效减少电气事故,对屠宰与分割车间内的多水潮湿场所提出的安全措施。
11.2.5 为方便在闷顶和技术夹层内进行检修维护制定本条。
 - 3 厂址选择和总平面布置
 - 3.1 厂址选择
 - 3.2 总平面布置
 - 3.3 环境卫生
 - 4 建筑
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 宰前建筑设施
 - 4.3 屠宰车间
 - 4.4 分割车间
 - 4.5 冷却间、冻结间、暂存间与发货间
 - 4.6 人员卫生与生活用房
 - 4.7 防火与疏散
 - 4.8 室内装修
 - 5 结构
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 荷载
 - 5.3 材料
 - 5.4 涂装及防护
 - 6 屠宰工艺与分割工艺
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 待宰挂禽
 - 6.3 致昏与宰杀
 - 6.4 浸烫与脱毛加工
 - 6.5 胴体加工、内脏摘除与冷却
 - 6.6 副产品加工
 - 6.7 分割加工与包装
 - 6.8 病害禽类胴体和病害禽类产品生物安全处理
 - 7 兽医卫生检验
 - 8 制冷工艺
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 胴体的冷却
 - 8.3 产品的冻结
 - 9 给水排水
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 给水及热水供应
 - 9.3 排水
 - 9.4 消防给水及灭火设备
 - 10 供暖通风与空气调节
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 供暖
 - 10.3 通风与空调
 - 10.4 消防与排烟
 - 10.5 蒸汽、压缩空气、空调和供暖管道
 - 11 电气
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 配电
 - 11.3 照明
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475