3 基本规定
	3.0.1 工业化住宅进行标准化设计应遵循“少规格、多组合”的原则。
	3.0.2 工业化住宅尺寸协调应根据功能性和经济性原则确定,并应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定。
	3.0.3 工业化住宅应进行协同设计,并应进行功能空间、结构系统、外围护系统、内装系统及设备与管线系统之间的尺寸协调。
	3.0.4 工业化住宅的结构系统、外围护系统、内装系统及设备与管线系统的部品部件应采用标准化、系列化尺寸,实现通用性及互换性。
	3.0.5 工业化住宅的功能空间优先尺寸的确定除应与结构系统、外围护系统、内装系统及设备与管线系统相互协调,尚应与部品部件的生产、运输及安装相互协调。
	3.0.6 工业化住宅的外围护系统应结合建筑总体布局、立面风格、细部处理等进行标准化设计,并应与其他系统进行尺寸协调。
	3.0.7 工业化住宅的内装系统宜采用标准化部品,部品部件间应采用标准化接口。
	3.0.8 工业化住宅的设备与管线系统宜采用和主体结构相分离的布置方式,并应采用标准化接口。
条文说明
    
	3.0.1 住宅建筑要实现工业化建造,首先应采用标准化、系列化设计方法,做到套型、连接构造、部品部件及设备管线的标准化与系列化,并在标准化与系列化设计的基础上实现多样化。“少规格、多组合”是工业化住宅设计的重要原则,减少部品部件的规格种类及提高部品部件生产模具的重复使用率,利于部品部件的生产制造与施工安装,利于提高生产速度和工人的劳动效率,从而降低造价。
	    在工业化住宅设计中,不能为了多样化而放松标准化设计的基本原则,进而派生出不符合标准化、模数化要求的空间尺寸和构件尺寸。标准化和多样化是建筑设计的永恒命题,但不要把标准化和多样化对立起来,二者的协调配合能够实现标准化前提下的多样化。工业化住宅建筑可以用标准化的套型模块结合核心筒模块组合出不同的平面形式和建筑形态,创造出多种平面组合类型,满足规划多样性和场地适应性要求。
	3.0.2 模数协调是工业化住宅实现标准化设计的基础,工业化住宅的尺寸协调应综合考虑住宅使用功能、生产、施工和综合造价等因素,合理确定符合模数协调的优先尺寸。《建筑模数协调标准》GB/T 50002是为推进房屋建筑工业化,实现建筑或部件的尺寸和安装位置的模数协调制定的。本标准的制订是针对工业化住宅建筑的尺寸协调,适用范围更明确、针对性更强,具体内容是根据工业化住宅各系统的特征确定了一系列的优先尺寸,并要求在优先尺寸选用时遵循模数协调原则进行尺寸协调,这与现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定是一致的。
	3.0.3 工业化住宅应进行建筑、结构、外围护、内装、设备与管线一体化协同设计,应充分考虑工业化住宅的设计流程特点及项目的技术经济条件,利用信息化技术手段实现各专业间的协同配合。
	    工业化住宅建筑是以工业化建造方式为基础,实现结构系统、外围护系统、内装系统、设备与管线系统等系统集成,实现策划、设计、生产与施工的一体化。通过系统集成设计将住宅当做完整产品进行统筹设计,强调全寿命期可持续的品质,提出各系统相应的尺寸协调技术要求,解决各系统内部的协同问题,突出体现工业化住宅的整体性能和可持续性,保证设计、生产、施工的有机结合。
	3.0.4 工业化住宅实现部品部件的通用性和互换性是尺寸协调的基本目的,就是把部品部件规格化、通用化,使部品部件适用于工业化住宅建筑,并可满足住宅全寿命期功能及品质的需求。这样,该部品部件就可以进行大量规格生产,稳定质量,降低成本。通用化是部品部件具有互换功能,可促进市场的竞争和部品部件生产水平的提高。实现部品部件的互换主要是确定部品部件的边界条件,后安装部品部件与已安装部品部件达到相互尺寸的配合。
	3.0.5 工业化住宅是由系统“集成”的建筑,需要进行各系统的一体化集成设计,尺寸协调是一体化集成设计的重要内容。工业化住宅各功能空间优先尺寸的确定协调了部品部件之间的尺寸关系,通过优化部品部件的规格,使设计、生产、安装等环节的配合快捷、精确,实现结构、外围护、内装及设备与管线四大建筑系统的一体化集成。
	3.0.6 工业化住宅的外围护系统除要考虑功能空间外,建筑造型应符合城市规划的要求,与周围环境相协调。建筑的外围护结构宜采用工厂化生产的部品部件,部品部件应标准化、少规格。工业化住宅的立面设计运用模数协调的原则,采用集成技术,通过部品部件优先尺寸的选用,优化部品部件的种类。建筑立面应规整,通过标准单元的有序组合、构件的多样化组合,达到实现立面个性化、多样化设计效果及节约造价的目的。
	3.0.7 内装设计应结合建筑主体结构与内装部品之间的尺寸协调关系,满足建筑内部功能空间的可变性和适用性。尺寸协调有利于实现部品部件的通用性及互换性,使通用化的部品部件适用于不同住宅建筑。通过标准化设计、标准化接口,优化内装部品的种类,适合工业化住宅的内装设计要求。
	
		3.0.8 设备与管线和主体结构的耐久年限不ー致,工业化住宅的设备管线宜采用与主体结构相分离的布置方式,有利于减少设备管线更换时对主体结构造成安全影响。设备管线应与结构系統、外目护系統和内装系统进行尺寸协调,来用模数化尺す数列,采用标准化接口,实现部品部件的通用性。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 模数网格
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 网格确定
 - 4.3 网格应用
 - 4.4 网格协调
 - 5 功能空间
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 公共空间
 - 5.3 套内空间
 - 6 结构系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 结构构件与连接
 - 7 外围护系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 外墙围护系统
 - 7.3 屋面围护系统
 - 8 内装系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 集成式厨房
 - 8.3 集成式卫生间
 - 8.4 隔墙与整体收纳
 - 8.5 吊顶、楼地面与内门窗
 - 9 设备与管线系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 设备
 - 9.3 管线
 - 9.4 设备管线的预留预埋
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475