8.3 建筑的限界检查
	8.3.1 线路结构内净空尺寸断面测量基准应采用结构中心,由若干断面结构中心形成轴线。检查值应以建筑限界加变形预留值确定。
	8.3.2 检查测量精度应为10mm。
条文说明
    
	8.3.1 线路结构内净空尺寸检查是在铺轨前进行的,需以结构中心为基准进行测量。检查要客观反映预留设计值的存在,不能被建设施工过程占用。
	8.3.2 检查测量精度是指测量仪器的定位误差,通常测量仪器本身的精度等级较高,对测量的影响可忽略。