9.5 综合布线系统
	9.5.1 医院的综合布线系统应进行整体规划,并应按现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50311的有关规定进行设计。
	9.5.2 医院的综合布线系统应兼顾语音及数据。
	9.5.3 医院内数据传输主干(院区主干光缆、建筑内竖向光缆)的传输速率不应低于千兆。
	9.5.4 信息点的设置应符合医院信息网络的发展规划,并应符合下列要求:
	    1 护理单元的护士站宜至少设置3个双孔信息插座;
	    2 护理单元主任及护士长办公室宜设置2个双孔信息插座;
	    3 医生办公室每个工位宜设置1个双孔信息插座,应预留1个单孔公共信息插座;
	    4 护理单元的示教室宜设置1个双孔信息插座,应预留1个单孔信息插座;
	    5 护理单元其他功能用房(包括夜间医生和护士值班室)均应设置1个单孔信息插座;
	    6 各层护理单元的公共入口处宜设置信息插座;
	    7 医技各部门应根据设备的使用情况,按每台设备至少1个单孔信息插座设置,对于有人长时间进行操作的设备不应少于1个双孔信息插座;
	    8 门诊各医生诊室、候诊前台等处,每个工位宜设置1个双孔信息插座;
	    9 挂号、收费、发药等处每个工位不应少于1个单孔信息插座;
	    10 医院内的公共场所应根据需要设置信息插座。
	9.5.5 信息插座的标高应按现行国家标准《综合布线工程设计规范》GB 50312的有关规定设计,对部分具有特殊使用情况的应按医院工艺需求设置。
	9.5.6 在病房区宜设置无线局域网AP点。
条文说明
    
	9.5.1 医院工程项目的特点为改扩建、分期实施、多个建筑单体组成等,设计时应根据数据和信息的使用分布情况进行整体规划,建立整个医院的网络拓扑架构。
	9.5.2 采用先进的综合布线系统,避免网络与电话分别布线的现象。
	9.5.3 目前计算机网络的发展已经满足数据主干采用千兆的解决方案,不低于千兆的要求是可根据实际情况考虑支持万兆的光缆敷设,以便满足未来发展的需要。
	9.5.4 本条规定是从未来数字化医院的基本条件考虑,设置必要的信息点,对于病房内的信息点设置应根据医院发展情况进行考虑,按照每间病房或每张病床1个单孔或1个双孔信息插座进行设置,可用于病人对宽带信息使用的需求、医疗设备信息的传输、医院的宣传信息及病人医疗的指导信息等。
	9.5.5 在医院中由于信息插座的使用需求基本确定,可按照方便使用的要求设置插座的安装高度。
	9.5.6 本条规定是考虑到未来无线网络的应用技术。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:9.4 安全防范系统
 - 下一节:9.6 计算机网络设备
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 传染病医院流程
 - 4 选址与总平面
 - 4.1 选址
 - 4.2 总平面
 - 5 建筑设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 门诊部
 - 5.3 急诊部
 - 5.4 医技科室
 - 5.5 住院部
 - 5.6 重症监护病区
 - 5.7 保障系统
 - 5.8 室内装修和其他要求
 - 6 给水排水、污水处理和消防
 - 6.1 给水
 - 6.2 排水
 - 6.3 热水及开水
 - 6.4 污水、污物处理
 - 7 采暖通风与空气调节
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 非呼吸道传染病区
 - 7.3 呼吸道传染病区
 - 7.4 负压隔离病房
 - 8 电气
 - 8.1 供配电设计
 - 8.2 照明设计
 - 8.3 线路选型及敷设
 - 8.4 防雷及接地
 - 9 智能化
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 紧急广播及公共广播系统
 - 9.3 建筑设备监控系统
 - 9.4 安全防范系统
 - 9.5 综合布线系统
 - 9.6 计算机网络设备
 - 9.7 有线电视系统
 - 9.8 信息显示系统
 - 9.9 医护对讲系统
 - 9.10 病房视频监视及探视系统
 - 10 医疗气体
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 气源设备
 - 10.3 气体配管
 - 10.4 医用气体的供气压力、消耗量以及氧气管与其他管线间距离
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475