5.6 重症监护病区
	5.6.1 重症监护宜自成一区,宜靠近手术部,并安排方便联系的通道。
	5.6.2 呼吸道传染病重症监护病区应采用单床小隔间布置方式,非呼吸道传染病的重症监护病区可按多床大开间和单床小隔间组合布置。
	5.6.3 重症监护病区应在其出入口处设置缓冲间。
	5.6.4 用房应包括缓冲间、重症监护病区(含多床大开间和单床小隔间)、护士站、处置室、仪器间、药品间、值班室、更衣室、卫生间、污洗间、家属等候室等。
	5.6.5 采用空气调节的呼吸道重症监护病房,应采用负压系统。
条文说明
    
	5.6.1 为方便功能联系与管理方便,重症监护病区宜与手术部邻近布置并自成一区。
	5.6.2 为保障医疗环境安全,呼吸道传染病重症监护病区设计采用单床间相互隔离布局。非呼吸道传染病的重症监护病房可按照多床大开间和单床小隔间组合的布局方式,方便护理。
	5.6.3 为保障环境安全,重症监护病区应在其出入口处设置缓冲间。