目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.4 负压隔离病房
	7.4.1 负压隔离病房宜采用全新风直流式空调系统。最小换气次数应为12次/h。
	7.4.2 负压隔离病房的送风应经过粗效、中效、亚高效过滤器三级处理。排风应经过高效过滤器过滤处理后排放。
	7.4.3 负压隔离病房排风的高效空气过滤器应安装在房间排风口处。
	7.4.4 每间负压隔离病房的送、排风管上应设置密闭阀。
	7.4.5 负压隔离病房的通风系统在过滤器终阻力时的送排风量,应能保证各区压力梯度要求。有条件时,可在送、排风系统上设置定风量装置。
	7.4.6 负压隔离病房送排风系统的过滤器宜设压差检测、报警装置。
	7.4.7 负压隔离病房应设置压差传感器。
	7.4.8 负压隔离病房与其相邻、相通的缓冲间、走廊压差,应保持不小于5Pa的负压差。
条文说明
    
	7.4.1 当设置传染性负压隔离病房时,因它的建筑围护结构密闭,它的气流都是在精确控制下,不允许有自然通风的可能。要创造一个舒适的环境,就必须设置空调系统。鉴于这类病房要控制的是空气中致命性的病原体,目前空调机对回风的空气处理不能保证100%阻隔或杀死病菌,所以要求采用全新风直流式空调系统。参照美国CDC规范,传染性(负压)隔离病房最小需要12次/h换气,这也是密闭房间空调系统达到舒适的温湿度应该达到的风量,所以建议用此通风量。
	7.4.2 负压隔离病房的病人一般体质较弱,内部散发的污染物主要为致病病原体。空调送风设置粗、中、亚高效过滤器三级过滤,送入洁净的空气,一是为防止带入其他致病病菌,影响病人;二是防止大量灰尘进入,给内部的致病病原体带来寄生体或携带体。由于送入的是洁净的空气,在12次/h风量下,隔离病房内是净化的环境,排风只需设置高效过滤,阻隔病房内产生的灰尘和病菌,我国的洁净专家经过实验证明,高效过滤器可阻隔绝大部分的灰尘及其附着的病菌。
	7.4.3 为了防止负压隔离病房之间的带菌空气互相污染,要求负压隔离病房排风的高效过滤器安装在房间排风口部,也便于更换、消毒。
	7.4.4 每间负压隔离病房因所住病人情况不同,有的病愈出院,有的病情恶化,会有病房腾空消毒,而其他病房的空调还不能停止,故要求每间隔离病房的送、排风管设置密闭阀,以便单独隔断每间病房。
	7.4.5 随着空气过滤器积尘,阻力增加,系统风量会减小,其压力梯度会有所变化,在系统设计中应考虑这个因素。为避免空气过滤器积尘对系统风量的影响,系统定风量运行可以保证稳定的压力梯度,所以建议采用定风量装置。
	7.4.6 过滤器的压差检测及报警装置,使运行维护人员可以及时更换过滤器,保证系统正常运行。
	7.4.7 负压隔离病房门口或便于观察处应设置房间压差检测和显示装置,能够让使用者随时了解病房压力情况,掌握病区压力梯度保障情况。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.3 呼吸道传染病区
 - 下一节:8 电气
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 传染病医院流程
 - 4 选址与总平面
 - 4.1 选址
 - 4.2 总平面
 - 5 建筑设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 门诊部
 - 5.3 急诊部
 - 5.4 医技科室
 - 5.5 住院部
 - 5.6 重症监护病区
 - 5.7 保障系统
 - 5.8 室内装修和其他要求
 - 6 给水排水、污水处理和消防
 - 6.1 给水
 - 6.2 排水
 - 6.3 热水及开水
 - 6.4 污水、污物处理
 - 7 采暖通风与空气调节
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 非呼吸道传染病区
 - 7.3 呼吸道传染病区
 - 7.4 负压隔离病房
 - 8 电气
 - 8.1 供配电设计
 - 8.2 照明设计
 - 8.3 线路选型及敷设
 - 8.4 防雷及接地
 - 9 智能化
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 紧急广播及公共广播系统
 - 9.3 建筑设备监控系统
 - 9.4 安全防范系统
 - 9.5 综合布线系统
 - 9.6 计算机网络设备
 - 9.7 有线电视系统
 - 9.8 信息显示系统
 - 9.9 医护对讲系统
 - 9.10 病房视频监视及探视系统
 - 10 医疗气体
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 气源设备
 - 10.3 气体配管
 - 10.4 医用气体的供气压力、消耗量以及氧气管与其他管线间距离
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475