5.3 危险品总仓库区内部距离
	5.3.1 危险品总仓库区内仓库的内部距离.应分别根据仓库的危险等级、品种和计算药量按本节规定距离取大值确定。内部距离应自仓库的外墙轴线算起。
	5.3.2 危险品总仓库区内.1.1级仓库应设置防护屏障.其内部距离应符合下列规定:
	    1 有防护屏障1.1级仓库与临近有防护屏障仓库的内部距离.不应小于表5.3.2-1的规定;
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
			
		


		  注:1 计算药量为中间值时,内部距离应采用线性插入法确定。
		
	
			         2 对单库计算药量小于或等于1000kg,在两仓库间各自设置防护屏障的部位难以满足构造要求时,该部位处应设置一道防护屏障。
		
			         3 小量导爆索(导爆索药量小于炸药5%)与工业炸药同库存放时,应设单独隔间存放,且应将导爆索的药量按照梯恩梯当量值折合成同库工业炸药的药量计入仓库的计算药量,并应按相应工业炸药的要求确定仓库的内部距离。
	
		    2 有防护屏障1.1级仓库与邻近无防护屏障仓库的内部距离.应按表5.3.2-1的规定值增加一倍;
	
			    3 与20kV及以下变电所的内部距离不应小于50m;
		
			    4 与消防水池的内部距离不应小于30m.与消防水泵房的内部距离不应小于100m;
		
			    5 与仓库值班室、消防车库的内部距离.不应小于表5.3.2-2的规定;当警卫值班建筑物内人员超过9人时.其与1.1级仓库的内部距离应按表5.3.2-2规定值増加40%。
	
		  注:计算药量为中间值时.内部距离应采用线性插入法确定。
	
		5.3.3 危险品总仓库区内,1.3级仓库的内部距离.应符合下列规定:
1 无防护屏障的1.3级仓库距无防护屏障的1.3级、1.4级仓库及有防护屏障的1.1级仓库的内部距离.不应小于表5.3.3的规定;
	1 无防护屏障的1.3级仓库距无防护屏障的1.3级、1.4级仓库及有防护屏障的1.1级仓库的内部距离.不应小于表5.3.3的规定;

			    2 有防护屏障的1.3级仓库距无防护屏障的1.3级、1.4级仓库及有防护屏障的1.1级仓库的内部距离.应按表5.3.3的规定值减少20%;
	
	    3 有防护屏障的1.3级仓库距有防护屏障的1.3级仓库、除硝酸铵库以外的1.4级仓库的内部距离.应按表5.3.3的规定值减少50%.且不应小于30m;
	    4 与20kV及以下变电所的内部距离不应小于50m;
	    5 与消防水池的内部距离不应小于20m,与消防水泵房的内部距离不应小于50m;
	    6 与仓库值班室、消防车库的内部距离.不应小于本标准表4.3.3中的至人数小于或等于50人零散住户边缘外部距离的50%.且不应小于70m。
	5.3.4 危险品总仓库区内.不设置防护屏障的1.4级仓库的内部距离.应符合下列规定:
	    1 与邻近仓库的内部距离不应小于20m;
	    2 硝酸铵仓库与邻近仓库的内部距离不应小于50m;
	    3 与20kV及以下变电所的内部距离不应小于50m;
4 与消防水池的内部距离不应小于20m.与消防水泵房的内部距离不应小于50m;
4 与消防水池的内部距离不应小于20m.与消防水泵房的内部距离不应小于50m;
	    5 与仓库值班室、消防车库的内部距离不应小于50m。
5.3.5 危险品总仓库区内.1.1级、1.3级覆土库应根据区域范围及方位关系确定内部距离(图5.3.5-1~图5.3.5-7)。
5.3.5 危险品总仓库区内.1.1级、1.3级覆土库应根据区域范围及方位关系确定内部距离(图5.3.5-1~图5.3.5-7)。







	5.3.6 危险品总仓库区内.1.1级、1.3级覆土库的内部距离.应符合下列规定:
		    1 1.1级、1.3级覆土库库间内部距离.应按照覆土库相互位置关系选取表5.3.6-1中对应的距离系数.再根据表5.3.6-2的规定确定;
	
			  注:1 前面(无)为前面无防护屏障;前面(有)为前面有防护屏障。
		
			         2 3bar覆土库、7bar覆土库分别指前墙和门的结构强度可承受300kPa、700kPa或3kg/cm²、7kg/cm²压力的覆土库。
		
			         3 未定义覆土库是指对前墙和门的结构强度可承受的压力无特殊要求的覆土库。
		


			  注:1 表中的计算药量为按梯恩梯当量值折算后的药量。
		
				         2 覆土库应为平面矩形,设置出入口的前墙应为矩形平面的短边;覆土库的顶部、两侧墙和后墙均应覆土。
			
				         3 表中库间距离指水平投影距离,由覆土库外墙面算起。
			
				    2 1.1级、1.3级覆土库库间内部距离不应小于表5.3.6-2的规定;
			
				    3 1.1级、1.3级覆土库与地面仓库之间的内部距离应按照本标准第5.3.2条、第5.3.3条均为地面库的内部距离规定确定覆土库覆土部分的墙应视为有防护屏障;应避免覆土库出入口朝向其他地面仓库;
			
					    4 与20kV及以下变电所的内部距离不应小于50m;
				
					    5 与消防水池的内部距离不应小于30m,与消防水泵房的内部距离不应小于50m;
				
					    6 与值班室、消防车库的内部距离不应小于本标准表5.3.2-2的规定。
				
					5.3.7 当危险品总仓库区设置岗哨、厕所时,岗哨、厕所距危险品仓库的距离,可不受本标准第5.3.2条、第5.3.3条、第5.3.4条、第5.3.6条的要求限制。
				
					5.3.8 海上救生烟火信号总仓库区内仓库的内部距离应符合现行国家标准《烟花爆竹工程设计安全规范》GB 50161的规定。
			条文说明
    
		5.3.1 危险品总仓库区内仓库之间的距离,属于内部距离。由于危险品总仓库区只有1.1级、1.3级和1.4级危险品仓库,为了便于使用,已将1.1级、1.3级仓库与其邻近仓库的内部距离,分别列于表5.3.2-1、表5.3.3中,使用时可直接查出。必须指出的是,使用时应将相互间要求的距离均查出,然后取其最大值作为建筑物间的内部距离。
	
		5.3.2 本条为强制性条文,必须严格执行。规定本条的目的在于减少爆炸事故危害。本条规定了1.1级仓库应设置防护屏障。
	
		    1 1.1级仓库与其邻近仓库的内部距离。其破坏标准是,当某个1.1级仓库一旦发生爆炸事故时,对邻近仓库内的危险品不产生殉爆而建筑物却全部倒塌。不仅相邻仓库倒塌,就是再远一点的仓库,也将随着爆炸事故仓库药量及距离的大小,会产生不同程度的破坏。
	
		    为减少设计内部距离用地,本次修订进一步细化了药量间隔,增加了计算药量为20t、2t时对应的仓库内部距离规定。
	
		    本次修订补充了小量导爆索(导爆索药量小于炸药量的5%)与炸药同库存放时的内部距离规定。
	
		   2 本款规定了有防护屏障的1.1级仓库与相邻无防护屏障仓库的内部距离应按双有防护屏障的距离增加一倍。
	
		   3 由于变电所在防止事故扩大和灾后救援都有相对重要的作用,故对其内部距离规定适当增加。
	
		   4 本款补充规定了仓库与消防水泵房的内部距离。当不设置泵房,将潜水泵设在水池里时,仓库与潜水泵的距离仍可执行30m的内部距离规定。
	
		   5 总仓库区的值班室是仓库管理人员和保卫人员值班的地方。为有利于值班人员的安全,本条强调宜结合地形将其布置在有自然屏障的地方。考虑到值班室与1.1级仓库的距离远不利于管理,距离近又不利于安全。为此,值班室与1.1级仓库的距离,基本是按中等破坏到次严重破坏上限标准考虑的,并根据值班室是否设有防护屏障而分成几个档次确定。个别企业要求值班人员数量较多,为避免群死群伤,补充规定了当值班室人员数量超过规定人数时,其距离应增加40%,破坏标准控制在轻度破坏范围内。本次标准修编增加了对消防车库的距离要求。
	
		5.3.3 本条为强制性条文,必须严格执行。规定本条的目的在于减少燃烧事故危害。本次修订新增1.3级仓库与其临近建(构)筑物的内部距离规定。
	
		5.3.4 本条为强制性条文,必须严格执行。规定本条的目的在于减少爆炸事故危害。由于1.4级仓库在一定条件下也会爆炸,为减少产生事故的可能性,本条提出,1.4级仓库按一般1.4级仓库和硝酸铵仓库两种类型规定其内部距离。当具有爆炸危险的1.4级仓库与1.1级仓库邻近时,其与1.1级仓库相对面的一侧,推荐设置防护屏障;否则,内部距离应按表5.3.2-1的规定数值增加一倍,且不小于本条规定。
	
		5.3.5 本条明确了危险品总仓库区内,1.1级、1.3级覆土库的区域范围及方位关系。
	
		5.3.6 本条为强制性条文,必须严格执行。规定本条的目的在于减少爆炸事故危害。本次修订新增总仓库区设置覆土库的内部距离规定。
	
		    1 本款规定了覆土库之间内部距离的确定方法,明确覆土库之间的内部距离和覆土库之间相互位置关系有关。
	
		    2 本款具体规定了覆土库之间的内部距离,并明确了覆土库前墙和门的做法不同时对内部的影响。增加前墙和门的结构强度主要考虑外爆对覆土库的影响。覆土库的库间内部距离控制标准主要考虑不发生殉爆,且不允许临近覆土库主体结构发生严重破坏。
	
		    3 本次修订新增覆土库与地面仓库之间的内部距离规定,从安全角度出发,按照均为地面仓库考虑确定内部距离。
	
		    4 由于变电所在防止事故扩大和灾后救援都有相对重要的作用,故对其内部距离规定适当增加。
	
		    6 本次修订新增总仓库区设置覆土库时,覆土库与值班室的内部距离规定。
	
		5.3.7 当危险品总仓库区设置岗哨、厕所时,岗哨、厕所与仓库的距离,在条文中未提出明确要求,因为岗哨是为仓库警卫的,将根据保卫需要设置岗哨位置,厕所为无固定人员,一旦发生事故,对其人员伤亡有偶然性。因此,一旦仓库发生事故,岗哨上的警卫人员和厕所人员将不可避免的产生伤亡。
	
		5.3.8 本条为强制性条文,必须严格执行。规定本条的目的在于减少燃烧、爆炸的危害,保障人民生命、财产安全。由于储存海上救生烟火信号的药量小、危险级别低,且其产品特性更接近于烟花爆竹产品,故规定其内部距离应执行《烟花爆竹工程设计安全规范》GB 50161的规定。
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 危险品生产区内部距离
 - 下一节:5.4 防护屏障
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 危险等级和计算药量
 - 3.1 危险品危险等级
 - 3.2 建筑物危险等级
 - 3.3 计算药量
 - 4 工程规划和外部距离
 - 4.1 工程规划
 - 4.2 危险品生产区外部距离
 - 4.3 危险品总仓库区外部距离
 - 5 总平面布置和内部距离
 - 5.1 总平面布置
 - 5.2 危险品生产区内部距离
 - 5.3 危险品总仓库区内部距离
 - 5.4 防护屏障
 - 6 工艺和布置
 - 7 危险品储存和运输
 - 7.1 危险品储存
 - 7.2 危险品运输
 - 8 建筑和结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 危险性建筑物结构选型
 - 8.3 危险性建筑物结构构造
 - 8.4 抗爆间室和抗爆屏院
 - 8.5 安全疏散
 - 8.6 危险性建筑物建筑构造
 - 8.7 嵌入式建筑物
 - 8.8 通廊和隧道
 - 8.9 覆土库
 - 9 消防给水
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 危险品生产区
 - 9.3 危险品总仓库区
 - 10 废水处理
 - 11 供暖、通风和空气调节
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 供暖
 - 11.3 通风和空气调节
 - 12 电气
 - 12.1 电气危险场所分类
 - 12.2 电气设备
 - 12.3 室内电气线路
 - 12.4 照明
 - 12.5 20kV及以下变(配)电所和配电室
 - 12.6 室外电气线路
 - 12.7 防雷和接地
 - 12.8 防静电
 - 13 自动控制和电信
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 自动控制
 - 13.3 视频监控系统
 - 13.4 门禁式定员监控系统
 - 13.5 火灾报警系统
 - 13.6 安全防范系统
 - 13.7 通信
 - 13.8 射频辐射安全防护
 - 14 危险品性能试验场和销毁场
 - 14.1 危险品性能试验场
 - 14.2 危险品销毁场
 - 15 混装炸药车地面站
 - 15.1 一般规定
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 固定式地面站
 - 15.3 移动式地面站
 - 16 科研中试线
 - 附录A 地形条件与内、外部距离增减值
 - 附录B 常用火炸药的梯恩梯当量值
 - 附录B 常用火炸药的梯恩梯当量值
 - 附录C 危险品生产工序的卫生特征分级
 - 附录D 火药、炸药危险场所电气设备最高表面温度
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475