2 术语
	2.0.1 民用爆炸物品 civil explosive materials
用于非军事目的的各种火炸药及其制品和火工品的总称。
用于非军事目的的各种火炸药及其制品和火工品的总称。
	2.0.2 危险品 dangerous goods
民用爆炸物品行业科研、生产和销售过程中的具有燃烧、爆炸危险的原材料、在制品、半成品、成品等。
民用爆炸物品行业科研、生产和销售过程中的具有燃烧、爆炸危险的原材料、在制品、半成品、成品等。
	2.0.3 在制品 work in-process
正在各生产阶段加工中的产品。
正在各生产阶段加工中的产品。
	2.0.4 半成品 semi-finished product
在各生产阶段上已完工,但尚需进一步加工的产品。
在各生产阶段上已完工,但尚需进一步加工的产品。
	2.0.5 梯恩梯当量值 TNT equivalent
在距爆源相同的径向距离上,产生相同爆炸参数时的梯恩梯装药质量与被测试装药质量之比。
在距爆源相同的径向距离上,产生相同爆炸参数时的梯恩梯装药质量与被测试装药质量之比。
	2.0.6 整体爆炸 entirety-blasting
危险品的某一部分被引爆后,导致整体危险品的瞬间爆炸。
	
危险品的某一部分被引爆后,导致整体危险品的瞬间爆炸。
		2.0.7 计算药量 calculated quantity of explosives
建(构)筑物内外可能同时爆炸或燃烧的危险品最大药量。
	建(构)筑物内外可能同时爆炸或燃烧的危险品最大药量。
		2.0.8 设计药量 design quantity of explosives
折合成梯恩梯当量的可能同时爆炸的危险品最大药量,用于抗爆间室或装甲防护装置等的抗爆计算。
	折合成梯恩梯当量的可能同时爆炸的危险品最大药量,用于抗爆间室或装甲防护装置等的抗爆计算。
		2.0.9 危险性建(构)筑物 hazard buildings
生产或储存危险品的建(构)筑物,包括危险品厂房、危险品暂存库房、危险品储存仓库、危险品中转站台、储罐等。
	生产或储存危险品的建(构)筑物,包括危险品厂房、危险品暂存库房、危险品储存仓库、危险品中转站台、储罐等。
		2.0.10 非危险性建(构)筑物 non hazardous building
本标准未列入危险等级的建(构)筑物。
本标准未列入危险等级的建(构)筑物。
	2.0.11 生产线 production line
在危险品生产中,能确保完成连续性工序的一组生产系统、建筑物、构筑物或相关设施等。
在危险品生产中,能确保完成连续性工序的一组生产系统、建筑物、构筑物或相关设施等。
	2.0.12 不合格品处理厂房 unqualified product treatmentbuilding
用于处理不合格危险品的厂房。
用于处理不合格危险品的厂房。
	2.0.13 值班室 duty room
设有不超过9名固定人员的用于警卫、值班的建筑物。
设有不超过9名固定人员的用于警卫、值班的建筑物。
	2.0.14 库房 storeroom
危险品生产区内的危险品储存专用建筑物。
危险品生产区内的危险品储存专用建筑物。
	2.0.15 仓库 magazine
危险品总仓库区内的危险品储存专用建筑物,包括地面库和覆土库。
	
危险品总仓库区内的危险品储存专用建筑物,包括地面库和覆土库。
		2.0.16 覆土库 earth covered magazine
顶部覆土至两侧长边及背后短边,前墙设有出入口及装卸站台的仓库。
	顶部覆土至两侧长边及背后短边,前墙设有出入口及装卸站台的仓库。
		2.0.17 内部距离 internal safety distance
危险性建(构)筑物与本区内其他建(构)筑物之间,在规定的破坏标准下所需的最小距离。
	危险性建(构)筑物与本区内其他建(构)筑物之间,在规定的破坏标准下所需的最小距离。
		2.0.18 外部距离 external safety distance
危险性建(构)筑物与本区外各类目标之间,在规定的破坏标准下所需的最小距离。
	危险性建(构)筑物与本区外各类目标之间,在规定的破坏标准下所需的最小距离。
		2.0.19 防护屏障 protective barrier
天然或人工的挡墙,其形式、尺寸及结构均可按规定方式限制爆炸空气冲击波、飞散物、爆轰产物和火焰对附近建筑物及设施的影响。
	天然或人工的挡墙,其形式、尺寸及结构均可按规定方式限制爆炸空气冲击波、飞散物、爆轰产物和火焰对附近建筑物及设施的影响。
		2.0.20 钢刚架结构steel-frame structure
采用刚架型式的钢结构。
	采用刚架型式的钢结构。
		2.0.21 轻钢刚架结构 light steel-frame structure
围护结构采用轻型夹层保温板、轻钢檩条的钢刚架结构。
围护结构采用轻型夹层保温板、轻钢檩条的钢刚架结构。
	2.0.22 抗爆间室 blast resistant chamber
具有承受本室内因发生爆炸而产生破坏作用的间室。可根据间室内生产或储存的危险品性质、恢复生产的要求,按可承受一次或多次爆炸载荷进行设计。
具有承受本室内因发生爆炸而产生破坏作用的间室。可根据间室内生产或储存的危险品性质、恢复生产的要求,按可承受一次或多次爆炸载荷进行设计。
	2.0.23 抗爆屏院 blast resistant yard
当抗爆间室内发生爆炸事故时,为阻止爆炸空气冲击波和爆炸破片向水平方向扩散,而在抗爆间室轻型泄爆窗外设置的屏院。
当抗爆间室内发生爆炸事故时,为阻止爆炸空气冲击波和爆炸破片向水平方向扩散,而在抗爆间室轻型泄爆窗外设置的屏院。
	2.0.24 危险工作间
危险品厂房内加工、暂存危险品的工作间。
危险品厂房内加工、暂存危险品的工作间。
	2.0.25 抑爆间室 blast suppressin chamber
具有承受本室内发生爆炸而产生破坏作用的间室,且可通过能控制爆炸空气冲击波泄出强度的墙体泄出间室之外,使之符合环境安全要求。
具有承受本室内发生爆炸而产生破坏作用的间室,且可通过能控制爆炸空气冲击波泄出强度的墙体泄出间室之外,使之符合环境安全要求。
	2.0.26 嵌入式建筑物 built-inbuilding
嵌入防护土堤外侧,三面墙外侧及顶盖上覆土、一面外露的建筑物。
	
嵌入防护土堤外侧,三面墙外侧及顶盖上覆土、一面外露的建筑物。
		2.0.27 轻型泄压屋盖 light relief roof
泄压部分(不包括檩条、梁、屋架)由轻质材料构成,当建筑物内部发生燃爆事故时,具有泄压效能,使建筑物主体结构尽可能不遭受破坏的屋盖轻质泄压部分的单位面积重量不应大于0.8kN/m²。
	泄压部分(不包括檩条、梁、屋架)由轻质材料构成,当建筑物内部发生燃爆事故时,具有泄压效能,使建筑物主体结构尽可能不遭受破坏的屋盖轻质泄压部分的单位面积重量不应大于0.8kN/m²。
		2.0.28 轻质易碎屋盖 light fragile roof
由轻质易碎材料构成,当建筑物内部发生燃爆事故时,不仅具有泄压效能,且破碎成小块,减轻对建筑物外部影响的屋盖。轻质易碎部分的单位面积重量不应大于1.5kN/m²。
	由轻质易碎材料构成,当建筑物内部发生燃爆事故时,不仅具有泄压效能,且破碎成小块,减轻对建筑物外部影响的屋盖。轻质易碎部分的单位面积重量不应大于1.5kN/m²。
		2.0.29半敞开式通廊semi-open eorridor
每延米敞开、露空面积大于两侧围护墙面积30%的通廊。
	每延米敞开、露空面积大于两侧围护墙面积30%的通廊。
		2.0.30 安全出口 emergency exit
建筑物内的作业人员可通过它直接到达室外安全处的疏散出口。
			
				
					
			
		
	
建筑物内的作业人员可通过它直接到达室外安全处的疏散出口。
			2.0.31 辅助用室 auxiliary room
辅助用室系指更衣室、盥洗室、浴室、洗衣房、休息室、厕所等,根据生产特点、实际需要和使用方便的原则而设置。
		辅助用室系指更衣室、盥洗室、浴室、洗衣房、休息室、厕所等,根据生产特点、实际需要和使用方便的原则而设置。
			2.0.32 卫生特征分级 industrial hygiene classification
根据生产过程接触的药物经皮肤吸收或呼吸系统吸入体内引起中毒的危害程度所进行的分级,分为1、2、3三个级别。
		根据生产过程接触的药物经皮肤吸收或呼吸系统吸入体内引起中毒的危害程度所进行的分级,分为1、2、3三个级别。
			2.0.33 电气危险场所 electrical hazardous area
具有燃烧爆炸特性物质出现或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取安全预防措施的场所。
		具有燃烧爆炸特性物质出现或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取安全预防措施的场所。
			2.0.34 独立变电所 independent electrical substation
变电所为一独立建筑物。
		变电所为一独立建筑物。
			2.0.35 总配电所 main electrical distribution
对引入企业总电源起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器的配电所。
		对引入企业总电源起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器的配电所。
				2.0.36 总变电所 main electrical substation
对引入企业总电源直接或分配电能并经电力变压器变压后对分变电所或用电设备供电的变电所。
			对引入企业总电源直接或分配电能并经电力变压器变压后对分变电所或用电设备供电的变电所。
				2.0.37 分变电所 local electrical substation
对企业总配电所、总变电所引出的电源经电力变压器变压后对用电设备供电的变电所。
			对企业总配电所、总变电所引出的电源经电力变压器变压后对用电设备供电的变电所。
				2.0.38 民用波段无线电设备 civilian band equipment
用于个人或商用无线电通信,无线电信号,远程目标或设备控制的固定站、地面站和移动站的无线电通信设备。
			用于个人或商用无线电通信,无线电信号,远程目标或设备控制的固定站、地面站和移动站的无线电通信设备。
				2.0.39 盲区 blind zone
监视区域内视频监视未覆盖的区域。
			监视区域内视频监视未覆盖的区域。
				2.0.40 关键工序 key process
决定整个生产过程运行,对产品性能有本质影响,且易发生事故的工序。
			决定整个生产过程运行,对产品性能有本质影响,且易发生事故的工序。
					2.0.41 视频监控系统 video monitoring system
利用摄像机、拾音器等采集生产现场图像、声音,通过有线传输方式,并实时显示、连续记录,远程控制前端设备,紧急情况下通过人工向现场及时发出报警信号的系统。
				利用摄像机、拾音器等采集生产现场图像、声音,通过有线传输方式,并实时显示、连续记录,远程控制前端设备,紧急情况下通过人工向现场及时发出报警信号的系统。
					2.0.42 自动控制系统 automatic control system
利用传感器采集生产过程工艺参数和安全参数,通过有线传输方式,并实时显示、连续记录和自动调节,自动报警和安全联锁控制的系统。
				利用传感器采集生产过程工艺参数和安全参数,通过有线传输方式,并实时显示、连续记录和自动调节,自动报警和安全联锁控制的系统。
					2.0.43 门禁式定员监控系统 personnel access monitoring and control system
利用无障碍智能化门禁技术,对出入危险作业场所的人员进行计数、身份识别、现场显示、满员警示和超员报警的电子系统。
				利用无障碍智能化门禁技术,对出入危险作业场所的人员进行计数、身份识别、现场显示、满员警示和超员报警的电子系统。
					2.0.44 火灾报警系统 fire alarm system
探测火灾早期特征或人员发现火情、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。分为火灾自动报警系统、火灾人工报警系统。
				探测火灾早期特征或人员发现火情、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。分为火灾自动报警系统、火灾人工报警系统。
						2.0.45 监控室 monitoring and control room
安装有接收和上传视频监控信号设备,承担视频监控系统所属监视区域内外部设备的管理、控制、报警处理、记录及回放等,并将信号上传的工作间。
					安装有接收和上传视频监控信号设备,承担视频监控系统所属监视区域内外部设备的管理、控制、报警处理、记录及回放等,并将信号上传的工作间。
						2.0.46 监控中心 monitoring and control centre
安装有与现场同步显示和储存视频信息设备,可远程查看所属全部生产线实时视频及存储信息的工作间。分为生产场点监控中心和总部监控中心。
					安装有与现场同步显示和储存视频信息设备,可远程查看所属全部生产线实时视频及存储信息的工作间。分为生产场点监控中心和总部监控中心。
						2.0.47 科研中试线 pilot production line for research
专用于研发新产品、新工艺、新装备、新材料、新设施、自动化技术和信息化技术等或专用于改进现有技术(含工艺、装备等)的试验线。
				专用于研发新产品、新工艺、新装备、新材料、新设施、自动化技术和信息化技术等或专用于改进现有技术(含工艺、装备等)的试验线。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:1 总则
 - 下一节:3 危险等级和计算药量
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 危险等级和计算药量
 - 3.1 危险品危险等级
 - 3.2 建筑物危险等级
 - 3.3 计算药量
 - 4 工程规划和外部距离
 - 4.1 工程规划
 - 4.2 危险品生产区外部距离
 - 4.3 危险品总仓库区外部距离
 - 5 总平面布置和内部距离
 - 5.1 总平面布置
 - 5.2 危险品生产区内部距离
 - 5.3 危险品总仓库区内部距离
 - 5.4 防护屏障
 - 6 工艺和布置
 - 7 危险品储存和运输
 - 7.1 危险品储存
 - 7.2 危险品运输
 - 8 建筑和结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 危险性建筑物结构选型
 - 8.3 危险性建筑物结构构造
 - 8.4 抗爆间室和抗爆屏院
 - 8.5 安全疏散
 - 8.6 危险性建筑物建筑构造
 - 8.7 嵌入式建筑物
 - 8.8 通廊和隧道
 - 8.9 覆土库
 - 9 消防给水
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 危险品生产区
 - 9.3 危险品总仓库区
 - 10 废水处理
 - 11 供暖、通风和空气调节
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 供暖
 - 11.3 通风和空气调节
 - 12 电气
 - 12.1 电气危险场所分类
 - 12.2 电气设备
 - 12.3 室内电气线路
 - 12.4 照明
 - 12.5 20kV及以下变(配)电所和配电室
 - 12.6 室外电气线路
 - 12.7 防雷和接地
 - 12.8 防静电
 - 13 自动控制和电信
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 自动控制
 - 13.3 视频监控系统
 - 13.4 门禁式定员监控系统
 - 13.5 火灾报警系统
 - 13.6 安全防范系统
 - 13.7 通信
 - 13.8 射频辐射安全防护
 - 14 危险品性能试验场和销毁场
 - 14.1 危险品性能试验场
 - 14.2 危险品销毁场
 - 15 混装炸药车地面站
 - 15.1 一般规定
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 固定式地面站
 - 15.3 移动式地面站
 - 16 科研中试线
 - 附录A 地形条件与内、外部距离增减值
 - 附录B 常用火炸药的梯恩梯当量值
 - 附录B 常用火炸药的梯恩梯当量值
 - 附录C 危险品生产工序的卫生特征分级
 - 附录D 火药、炸药危险场所电气设备最高表面温度
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 