5.3 防水和防潮
	5.3.1 书库的室外场地应排水通畅,防止积水倒灌;室内应防止地面、墙身返潮,不得出现结露现象;屋面雨水宜采用有组织外排法,不得在屋面上直接放置水箱等蓄水设施。
	5.3.2 书库底层地面基层应采用架空地面或其他防潮措施。
	5.3.3 当书库设于地下室时,不应跨越变形缝,且防水等级应为一级。
条文说明
    
	5.3.1 对书库来讲,围护结构内表面都不允许出现结露现象。在室内外温差较大的地区,书库围护结构需采取有效的保温和隔潮措施。屋面排水宜采用有组织外排法,避免排水管道从库内穿过,防止因管道渗漏产生后患。
	5.3.2 书库底层地面采用填实铺设防潮层的具体做法很多,可根据地下水位的高低来考虑。采用架空地面防潮效果更为可靠,这是由于基层和库房地面之间隔开一定的空间,使潮气和地下水不能直接通过地面层渗入库内,从而取得较好的防潮效果。