4.2 书库
	4.2.1 图书馆的书库包括基本书库、开架书库、特藏书库等形式。图书馆建筑设计可根据具体情况选择书库形式。
	4.2.2 基本书库的结构形式和柱网尺寸应适合所采用的管理方式和所选书架的排列要求。
	4.2.3 图书馆书库容书量设计估算指标应符合本规范附录A的规定。
4.2.4 书库的平面布局和书架排列应有利于天然采光和自然通风,并应缩短书刊取送距离;书架的连续排列最多档数应符合表4.2.4-1的规定,书架之间以及书架与墙体之间通道的最小宽度应符合表4.2.4-2的规定。
4.2.4 书库的平面布局和书架排列应有利于天然采光和自然通风,并应缩短书刊取送距离;书架的连续排列最多档数应符合表4.2.4-1的规定,书架之间以及书架与墙体之间通道的最小宽度应符合表4.2.4-2的规定。


			4.2.5 书架宜垂直于开窗的外墙布置。书库采用竖向条形窗时,窗口应正对行道,书架档头可靠墙。书库采用横向条形窗且窗宽大于书架之间的行道宽度时,书架档头不应靠墙,书架与外墙之间应留有通道,其尺寸应符合本规范表4.2.4-2的规定。
		
			4.2.6 特藏书库应单独设置。珍善本书库的出入口应设置缓冲间,并在其两侧分别设置密闭门。
		
			4.2.7 卫生间、开水间或其他经常有积水的场所不应设置在书库内部及其直接上方。
		
			4.2.8 书库的净高不应小于2.40m。有梁或管线的部位,其底面净高不宜小于2.30m。采用积层书架的书库,结构梁或管线的底面净高不应小于4.70m。
		
			4.2.9 书库内的工作人员专用楼梯的梯段净宽不宜小于0.80m,坡度不应大于45°,并应采取防滑措施。
		
			4.2.10 二层至五层的书库应设置书刊提升设备,六层及六层以上的书库应设专用货梯。
		
			4.2.11 书刊提升设备的位置宜邻近书刊出纳台。
		
			4.2.12 同层的书库与阅览区的楼、地面宜采用同一标高。
		
			4.2.13 书库荷载值的选择,应根据藏书形式和具体使用要求按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009确定。
	条文说明
    
		4.2.1 图书馆事业在不断的发展,开架管理已成为主要的管理模式。在这种形势下,要求把最近、最新、参考性最强的常用书放在相关的书库内施行开架管理,由读者自行取阅。为了节约藏书面积,通常将一些流通量很低的呆滞书放入密集书库。密集书库由于荷载较大,最好安排在建筑的下层部位。
	
		4.2.2 图书馆书库的结构形式虽有多种多样,但常用柱网尺寸按1.20m或1.25m的倍数,多为7.20m×7.20m或7.50m×7.50m。结构体系经济合理,并能较好满足使用要求。其他柱网尺寸也可以根据实际情况采用。
	
		4.2.3 藏书量的计算是确定书库大小的依据。设计时,可以按开架、闭架管理形式,每标准书架的藏书量和单位使用面积的容书架量两个指标,确定的管理模式,对照选用,作出较准确的估算。
	
		4.2.4 书库柱网尺寸的确定是以平面布局设计的书架排列为依据的。而书架排列以有利于通风、采光、方便查书、上架、提书、运书、防火、疏散以及入库阅览等为原则。在满足这些条件之下,争取最大的藏书容量。
	
		    表4.2.4-1提出书架在不同情况下的排列长度(按书架档数计),也是控制提书距离的一项必要措施。
	
		    表4.2.4-2规定了书架排列的最小净距离和库内主、次通道,靠墙一侧的档头走道等的最小宽度。
	
		4.2.5 在基本书库设计中,外墙开窗常采用对正各条书架行道的做法。行道净宽通常为0.80m,故窗宽也只能限定在0.80m以内。有时为了扩大采光效果进一步把窗台降低,构成狭长的条形窗,也是一种常见的开窗方式。
	
		    开架阅览及开架书库采用大窗或横向带形窗时,书架与外墙之间留出档头走道,即书架档头不直接紧靠外窗,以避免藏书受到日晒或雨淋,以及给开窗、关窗造成不便或对防盗安全及室外观瞻不利。
	
		4.2.6 珍善本书库主要收藏刻本、写本、稿本、拓本、书画等古籍与珍品,收藏经鉴定列为国家或地方级的珍贵文献,其保存条件对环境变化有更高的要求,当温、湿度突然变化时,易发生损害。因此,珍善本书库与其相邻房间之间的出入口需设置缓冲间,并分别在缓冲间两侧各设一道密闭门。
	
		4.2.8 书库(包括开架阅览的固定藏书区)的净高是按空间尺度、采光、卫生、心理等因素确定的。通常积层书架下层高2.40m,上层高2.15m,书架层板厚0.05m,故采用积层书架的书库净高按4.70m考虑。
	
		4.2.9 为了便于库内工作人员提书、归书的方便及安全而提出的相关技术要求。
	
		4.2.11 书库提升设备一般设在书库与出纳台相邻的适当位置,使之既便于采编部门把加工好的新书成批地运送入书库(或通过典藏室入库),又便于日常提书、归书的上下运输。
	
		4.2.12 规定书库与阅览区楼地面采用同一标高,目的是为了保证水平运书的通畅。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:4.1 一般规定
 - 下一节:4.3 阅览室(区)
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基地和总平面
 - 3.1 基地
 - 3.2 总平面
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 书库
 - 4.3 阅览室(区)
 - 4.4 检索和出纳空间
 - 4.5 公共活动和辅助服务空间
 - 4.6 行政办公、业务及技术设备用房
 - 5 文献资料防护
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 温湿度要求
 - 5.3 防水和防潮
 - 5.4 防尘和防污染
 - 5.5 防日光直射和紫外线照射
 - 5.6 防磁和防静电
 - 5.7 防虫和防鼠
 - 5.8 安全防范
 - 6 防火设计
 - 6.1 耐火等级
 - 6.2 防火分区及建筑构造
 - 6.3 消防设施
 - 6.4 安全疏散
 - 7 室内环境
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 室内光环境
 - 7.3 室内声环境
 - 8 建筑设备
 - 8.1 给水排水
 - 8.2 采暖、通风与空气调节
 - 8.3 电气
 - 8.4 建筑智能化
 - 附录A 书库容书量设计估算指标
 - 附录B 阅览室每座占使用面积设计计算指标
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475