8.8 蒸汽灭火系统
8.8.1 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统,但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
8.8.2 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。
8.8.3 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15m~20m。
8.8.4 灭火蒸汽管道的布置应符合下列规定:
1 炼油装置加热炉的炉膛及输送腐蚀性可燃介质的回弯头箱内应设灭火蒸汽管道接口。灭火蒸汽管道应从蒸汽分配管引出。蒸汽分配管距加热炉不宜小于7.5m,并至少应预留2个半固定式接头;(本处已按勘误表要求修改)
2 室内空间小于500m³的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内应沿一侧墙高出地面150mm~200mm处设固定式筛孔管,固定式筛孔管蒸汽供给强度不宜小于0.003kg/s·m³,并应沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内应设半固定式接头;
3 在甲、乙、丙类设备区附近宜设半固定式接头,在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近宜设固定式蒸汽筛孔管,固定式筛孔管蒸汽供给强度不宜小于0.003kg/s·m³,其阀门距被保护设备不宜小于7.5m;
4 在甲、乙、丙类设备的多层构架或塔类联合平台的每层或隔一层宜设半固定式接头;
5 甲、乙、丙类设备附近设置软管站时,可不另设半固定式灭火蒸汽快速接头;
6 固定式筛孔管或半固定式接头的阀门应安装在明显、安全和开启方便的地点。
    
      
    8.8.1 使用蒸汽系统时,当蒸汽流速过高时会产生静电,应在设计和使用时引起注意,防止静电产生火花。
工艺装置设置固定式或半固定式蒸汽灭火系统简单易行,对于初期火灾灭火效果好。
8.8.2 灭火蒸汽管应从主管上方引出以避免支管存液。
8.8.4 在执行本条规定时注意下列几点:
1 考虑到制氢转化炉及乙烯裂解炉工艺操作的特殊性,其炉膛可不设置灭火蒸汽管道接口。
2 对于较小空间的封闭式厂房,在其内部设置固定式筛孔管作为蒸汽灭火方式是有效的。例如,某炼厂裂化车间泵房着火,利用固定式蒸汽筛孔管,迅速将火扑灭。
固定式筛孔管蒸汽供给强度不宜小于0.003kg/s·m³。孔管排汽孔径可取3mm~5mm,孔心间距30mm~80mm,孔径宜从进汽端开始由小逐渐增大,蒸汽供汽管截面积应大于或等于所有开孔面积之和。开孔方向应能使蒸汽水平方向喷射。
固定式筛孔管长期不用,可能生锈堵塞,故应同时设置若干半固定式蒸汽灭火接头备用。
3 在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近的固定式蒸汽筛孔管排汽管孔径可取3mm~5mm,孔心间距100mm~150mm,蒸汽供汽管截面积应大于或等于所有开孔面积之和,同时对蒸汽供给强度提出要求。考虑到火灾发生时操作阀门人员的安全性,对蒸汽筛孔管切断阀与被保护设备的间距提出要求。
4 软管站蒸汽管接头也可用做灭火蒸汽管接头。
- 上一节:8.7 低倍数泡沫灭火系统
 - 下一节:8.9 灭火器设置
 
目录导航
- 勘误表
 - 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 火灾危险性分类
 - 4 区域规划与工厂总平面布置
 - 4.1 区域规划
 - 4.2 工厂总平面布置
 - 4.3 厂内道路
 - 4.4 厂内铁路
 - 4.5 厂际管道规划
 - 5 工艺装置和系统单元
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 装置内布置
 - 5.3 泵和压缩机
 - 5.4 污水处理场和循环水场
 - 5.5 泄压排放和火炬系统
 - 5.6 钢结构耐火保护
 - 5.7 其他要求
 - 6 储运设施
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 可燃液体的地上储罐
 - 6.3 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐
 - 6.4 可燃液体、液化烃的装卸设施
 - 6.5 灌装站
 - 6.6 厂内仓库
 - 7 管道布置
 - 7.1 厂内管线综合
 - 7.2 工艺及公用物料管道
 - 7.3 含可燃液体的生产污水管道
 - 7.4 厂际管道敷设
 - 8 消防
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 消防站
 - 8.3 消防水源及泵房
 - 8.4 消防用水量
 - 8.5 消防给水管道及消火栓
 - 8.6 消防水炮、水喷淋和水喷雾
 - 8.7 低倍数泡沫灭火系统
 - 8.8 蒸汽灭火系统
 - 8.9 灭火器设置
 - 8.10 液化烃罐区消防
 - 8.11 建筑物内消防
 - 8.12 火灾报警系统
 - 9 电气
 - 9.1 消防电源、配电及一般要求
 - 9.2 防雷
 - 9.3 静电接地
 - 附录A 防火间距起止点
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475