10.3 常压立式圆筒形储罐基础结构
(Ⅰ)抗震措施鉴定
10.3.1 现有储罐的基础结构抗震鉴定时,应依据其抗震设防烈度和本标准第4章的有关要求,重点检查下列部位和内容:
1 护坡式基础结构,应重点检查其场地稳定性、地基基础的现状及护坡的完整性。
2 钢筋混凝土环墙式基础结构,应重点检查其场地稳定性、地基基础的现状、实际的混凝土强度等级;8度、9度时,尚应重点检查基础的配筋情况。
10.3.2 不设置地脚螺栓的非桩基基础结构,可不进行抗震验算,但应满足相应的抗震措施要求。
10.3.3 现有储罐基础结构的抗震构造措施,应符合下列规定:
1 护坡式或外环墙式基础结构,在罐壁下部应设有钢筋混凝土构造环梁;采用混凝土或碎石灌浆的护坡时,其厚度不宜小于100mm采用浆砌毛石护坡时,其厚度不宜小于200mm。
2 钢筋混凝土环墙式基础结构,环墙厚度不宜小于250mm,罐壁至环墙外缘的距离不宜小于100mm。
3 钢筋混凝土环墙式基础结构的配筋,应符合下列规定:
1)环向受力钢筋的截面最小总配筋率,不宜小于0.4%;
2)竖向构造钢筋的截面最小配筋率,每侧不宜小于0.20%,钢筋直径不宜小于12mm,间距不宜大于200mm;
3)公称容量不小于10000m3或建在软土、软硬不均地基上的储罐,其环墙式基础顶部和底部宜各设有两圈附加环向钢筋,直径不宜小于环向受力钢筋直径,竖向钢筋在环墙的上下端宜为封闭式;
4)钢筋混凝土环墙式基础的混凝土强度等级不应低于C18。
(Ⅱ)抗震承载力验算
10.3.4 8度、9度时,设置地脚螺栓的A类、B类储罐基础结构,应分别按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的计算方法和本标准第5章的规定验算基础顶部在水平地震作用下螺栓受拉承载力。
10.3.5 储罐地基的变形,应符合现行国家标准《钢制储罐地基基础设计规范》GB 50473的有关规定。
10.3.6 储罐结构的阻尼比,多遇地震时可采用0.05,罕遇地震时可采用0.08。
1 护坡式基础结构一般用于硬和中硬类土。由于这类地基容易产生不均匀沉降,因此抗震性能较差。
2 钢筋混凝土环墙式基础结构一般用于软土和中软土。在罐壁下设置钢筋混凝土环墙的储罐基础在我国各行业,特别是石油化工企业中应用较多。由于这类基础环墙的竖向刚度比环墙内填料层相差较大,因此罐壁和罐底的受力状态较外环墙式基础差。
外环墙式基础结构一般多用于硬土和中硬土。由于外环墙式基础具有一定的稳定性,因此其抗震性能较好。但外环墙式基础的整体平面弯曲刚度较钢筋混凝土环墙式基础差,因此当罐壁下节点处的下沉低于外环墙顶时易造成两者之间的凹陷。
10.3.3 现有储蓄罐基础结构的构造,系参照现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定给出的。
10.3.4 8度和9度时,环墙式基础结构应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的方法和本标准第5章有关地震动参数调整后进行抗震承载力验算,其中包括地脚螺栓的验算。
10.3.6 本阻尼比数值是根据中国石化工程建设有限公司最近完成的储罐抗震研究成果给出的。
说明 返回
顶部
- 上一节:10.2 卧式容器基础结构
- 下一节:10.4 球形储罐基础结构
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术 语
- 2.2 符 号
- 3 基本规定
- 4 场地、地基和基础
- 4.1 场 地
- 4.2 地基和基础
- 5 地震作用和抗震验算
- 5.1 一般规定
- 5.2 地震作用和效应调整
- 5.3 抗震验算
- 6 钢筋混凝土框排架结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 A类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
- 6.3 B类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
- 7 钢框排架结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 A类框排架结构抗震鉴定
- 7.3 B类框排架结构抗震鉴定
- 8 通廊
- 8.1 一般规定
- 8.2 砌体结构通廊
- 8.3 钢筋混凝土结构通廊
- 8.4 钢结构通廊
- 9 筒仓
- 9.1 一般规定
- 9.2 砌体筒仓
- 9.3 钢筋混凝土筒仓
- 9.4 钢 筒 仓
- 10 容器和塔型设备基础结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 卧式容器基础结构
- 10.3 常压立式圆筒形储罐基础结构
- 10.4 球形储罐基础结构
- 10.5 塔型设备基础结构
- 11 支架及构架
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道支架
- 11.3 变电构架和支架
- 11.4 索道支架
- 11.5 通信钢塔桅结构
- 12 锅炉钢结构
- 12.1 一般规定
- 12.2 抗震措施鉴定
- 12.3 抗震承载力验算
- 13 井塔
- 13.1 一般规定
- 13.2 A类井塔抗震鉴定
- 13.3 B类井塔抗震鉴定
- 14 井架
- 14.1 一般规定
- 14.2 A类井架抗震鉴定
- 14.3 B类井架抗震鉴定
- 15 电视塔
- 15.1 一般规定
- 15.2 抗震措施鉴定
- 15.3 抗震承载力验算
- 16 冷却塔
- 16.1 自然通风冷却塔
- 16.2 机力通风冷却塔
- 17 焦炉基础
- 17.1 一般规定
- 17.2 A类焦炉基础抗震鉴定
- 17.3 B类焦炉基础抗震鉴定
- 18 回转窑和竖窑基础
- 18.1 一般规定
- 18.2 A类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
- 18.3 B类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
- 19 高炉系统结构
- 19.1 一般规定
- 19.2 高 炉
- 19.3 热 风 炉
- 19.4 除尘器、洗涤塔
- 20 钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池
- 20.1 一般规定
- 20.2 A类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 20.3 B类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 21 砌体沉淀池、蓄水池
- 21.1 一般规定
- 21.2 A类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 21.3 B类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 22 尾矿坝
- 22.1 一般规定
- 22.2 抗震措施鉴定
- 22.3 抗震验算
- 附录A 砌体、混凝土、钢筋材料性能设计指标
- 附录B 砌体结构抗震承载力验算
- 附录C 钢筋混凝土结构楼层受剪承载力
- 附录D 钢筋混凝土构件组合内力设计值调整
- 附录E 钢筋混凝土构件截面抗震验算
- 附录F 填充墙框架抗震验算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475