目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11.4 索道支架
(Ⅰ)抗震措施鉴定
11.4.1 现有索道支架的抗震鉴定,应重点检查下列内容:
1 索道支架所在场地对其抗震的不利影响。
2 地基基础的抗震稳定性。
3 索道支架柱脚连接构造。
4 索道支架结构形式及连接构造。
5 索道运行的平稳性。
11.4.2 索道支架的外观和内在质量,应符合下列规定:
1 地基基础应无明显滑移、变形迹象。
2 索道支架柱脚连接应无变形、松动痕迹。
3 支架应无明显歪扭、倾斜,轿(车)厢通过支架时运行应平稳、顺畅。
4 钢材表面应无明显腐蚀、削弱,构件连接应无断裂、变形或松动。
5 钢筋混凝土构件应无腐蚀、开裂,钢筋应无外露和锈蚀。
11.4.3 7度~9度时,钢支架立柱的长细比不宜大于60,腹杆的长细比不宜大于80。6度时,钢支架各杆件的长细比均不宜大于120。
11.4.4 格构式钢支架的横隔设置,应符合下列规定:
1 支架坡度改变处,应设有横隔。
2 8度时,横隔间距不应大于2个节间的高度,且不应大于12m;9度时,横隔间距不应大于1个节间的高度,且不应大于6m。
11.4.5 支架高度大于15m或8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,不宜为钢筋混凝土结构。
11.4.6 钢筋混凝土单柱支架,应符合下列规定:
1 混凝土强度等级,不宜低于C30。
2 6度、7度和8度Ⅰ、Ⅱ类场地,且支架高度不大于10m时,单柱支架的抗震构造措施应符合本标准表6.3.1有关框架抗震等级二级的要求。
3 8度Ⅰ、Ⅱ类且支架高度为10m~15m时,单柱支架的抗震构造措施应符合本标准表6.3.1有关框架抗震等级一级的要求。
4 6度、7度和8度Ⅰ、Ⅱ类场地时,钢筋混凝土支架柱的箍筋宜全高加密。
(Ⅱ)抗震承载力验算
11.4.7 6度、7度时,满足抗震措施鉴定要求的索道支架,可不进行抗震承载能力验算,可直接判定为满足抗震鉴定要求。
11.4.8 8度、9度时,索道支架应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析方法和本标准第5章的规定进行抗震承载力验算,计算时构件组合内力设计值可不作调整。
11.4.3~11.4.6 钢支架和钢筋混凝土单柱支架系参照现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定提出要求,但要求有所降低。
说明 返回
顶部
- 上一节:11.3 变电构架和支架
- 下一节:11.5 通信钢塔桅结构
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术 语
- 2.2 符 号
- 3 基本规定
- 4 场地、地基和基础
- 4.1 场 地
- 4.2 地基和基础
- 5 地震作用和抗震验算
- 5.1 一般规定
- 5.2 地震作用和效应调整
- 5.3 抗震验算
- 6 钢筋混凝土框排架结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 A类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
- 6.3 B类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
- 7 钢框排架结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 A类框排架结构抗震鉴定
- 7.3 B类框排架结构抗震鉴定
- 8 通廊
- 8.1 一般规定
- 8.2 砌体结构通廊
- 8.3 钢筋混凝土结构通廊
- 8.4 钢结构通廊
- 9 筒仓
- 9.1 一般规定
- 9.2 砌体筒仓
- 9.3 钢筋混凝土筒仓
- 9.4 钢 筒 仓
- 10 容器和塔型设备基础结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 卧式容器基础结构
- 10.3 常压立式圆筒形储罐基础结构
- 10.4 球形储罐基础结构
- 10.5 塔型设备基础结构
- 11 支架及构架
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道支架
- 11.3 变电构架和支架
- 11.4 索道支架
- 11.5 通信钢塔桅结构
- 12 锅炉钢结构
- 12.1 一般规定
- 12.2 抗震措施鉴定
- 12.3 抗震承载力验算
- 13 井塔
- 13.1 一般规定
- 13.2 A类井塔抗震鉴定
- 13.3 B类井塔抗震鉴定
- 14 井架
- 14.1 一般规定
- 14.2 A类井架抗震鉴定
- 14.3 B类井架抗震鉴定
- 15 电视塔
- 15.1 一般规定
- 15.2 抗震措施鉴定
- 15.3 抗震承载力验算
- 16 冷却塔
- 16.1 自然通风冷却塔
- 16.2 机力通风冷却塔
- 17 焦炉基础
- 17.1 一般规定
- 17.2 A类焦炉基础抗震鉴定
- 17.3 B类焦炉基础抗震鉴定
- 18 回转窑和竖窑基础
- 18.1 一般规定
- 18.2 A类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
- 18.3 B类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
- 19 高炉系统结构
- 19.1 一般规定
- 19.2 高 炉
- 19.3 热 风 炉
- 19.4 除尘器、洗涤塔
- 20 钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池
- 20.1 一般规定
- 20.2 A类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 20.3 B类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 21 砌体沉淀池、蓄水池
- 21.1 一般规定
- 21.2 A类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 21.3 B类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 22 尾矿坝
- 22.1 一般规定
- 22.2 抗震措施鉴定
- 22.3 抗震验算
- 附录A 砌体、混凝土、钢筋材料性能设计指标
- 附录B 砌体结构抗震承载力验算
- 附录C 钢筋混凝土结构楼层受剪承载力
- 附录D 钢筋混凝土构件组合内力设计值调整
- 附录E 钢筋混凝土构件截面抗震验算
- 附录F 填充墙框架抗震验算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475