13.2 A类井塔抗震鉴定
(Ⅰ)第一级鉴定
13.2.1 现有A类井塔的结构体系,应符合下列规定:
1 平面布置宜规则、对称。
2 井塔平面内质量分布和抗侧力构件的布置宜均匀、对称。
3 竖向结构布置宜上下一致。
4 钢筋混凝土箱(筒)型结构的筒壁应为双向均匀布置,每侧筒壁上下宜连续布置。
5 钢框架-支撑体系的支撑宜为中心支撑,支撑应双向对称设置,竖向宜连续布置。
6 井塔的各层楼板宜为现浇钢筋混凝土结构。
13.2.2 梁、柱、筒壁实际达到的混凝土强度等级,6度、7度时不应低于C13,8度、9度时不应低于C18。
13.2.3 钢筋混凝土箱(筒)型井塔的构造措施,应按下列规定检查:
1 筒壁厚度不宜小于200mm;相邻层筒壁厚度之差不宜超过较小壁厚的1/3。
2 筒壁洞口宜布置在筒壁中间部位,洞口的宽度不宜大于筒壁宽度的1/3。
3 当筒壁洞口宽度大于4m或大于1/3筒壁宽度时,洞口两侧宜设有贯通全层的竖向加强肋;加强肋中竖向钢筋两端伸入楼板(基础)中的锚固长度,不宜小于30倍竖向钢筋直径;洞口上部宜设有连梁,连梁应符合框架梁的配筋要求。
4 筒壁宜为双层配筋,竖向钢筋直径不宜小于10mm,间距不宜大于250mm;横向钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm。
5 矩形平面井塔的筒壁内侧转角,宜为八字角。
6 筒壁洞口高度和宽度均不大于1.0m时,洞口每侧竖向加强钢筋不宜少于4∮14;洞口转角处的斜向钢筋,不宜少于2∮12,且伸过洞口边的锚固长度不宜小于30倍斜向钢筋直径。洞口高度和宽度均大于1.0m时,洞口两侧宜设有边缘构件,洞口上下宜设有连梁。
13.2.4 钢筋混凝土框架型井塔和提升机层框架结构的构造措施,应符合本标准第6.2节有关A类框架结构的要求。
13.2.5 提升机层若为悬挑结构,6度时,悬挑长度不宜超过5.5m,7度、8度时不宜超过4.5m,并宜对称布置;9度时,不宜为悬挑结构。
13.2.6 井颈基础的混凝土强度等级不宜低于C18;基础受压区的钢筋,直径不宜小于16mm,间距不宜大于250mm;环向受拉钢筋接头宜为焊接或机械连接;地下井筒的竖向钢筋应与井颈基础的竖向钢筋焊接连接。
13.2.7 井塔与贴建的建(构)筑物之间应设防震缝,钢筋混凝土井塔的防震缝的宽度不宜小于70mm;钢井塔不宜小于100mm。
13.2.8 8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度的天然地基上井塔的罐道钢套架,当其底层柱上端与井塔构件连接、下端与井塔基础连接时,套架柱应设有可活动的接头。不符合要求时,应采取有效处理措施。
13.2.9 钢井塔构件之间的连接宜为焊接、高强度螺栓连接或栓焊混合连接。A类钢井塔主要构件的长细比,不宜大于表13.2.9的限值。
表13.2.9 A类钢井塔主要构件的长细比限值

13.2.10 井塔符合本标准第13.2.1~13.2.9条的各项规定时,可评为满足综合抗震能力要求;当遇下列情况之一时,应评为综合抗震能力不满足抗震要求,并应根据抗震验算结果确定其加固或其他相应措施:
1 梁柱节点构造不符合要求的框架型井塔。
2 8度、9度时井塔混凝土强度等级低于C13。
3 与框架结构相连的承重砌体结构不符合要求。
4 本标准第13.2.1~13.2.9条的规定有多项不符合要求。
(Ⅱ)第二级鉴定
13.2.11 A类井塔的第二级鉴定,应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析方法和本标准第5章的规定进行抗震承载力验算,计算时构件组合的内力设计值可不作调整。抗震验算满足要求时,可评定为满足抗震鉴定要求;不满足要求时,应采取加固或其他相应措施。
13.2.3 88版鉴定标准仅提出了箱(筒)型井塔底层塔壁洞口的构造要求,本次修订参照了现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191,补充了塔壁厚度、内侧转角、塔壁门窗洞边配筋和塔壁配筋等基本构造措施要求,体现抗震要求的全面性,但锚固长度仍然沿用88版鉴定标准的规定。
13.2.5 本条系按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191井塔的规定给出的要求,6度时放宽为5.5m,7度、8度时放宽为4.5m。
13.2.8 本条仍保留88版鉴定标准的规定,将“锁口盘”改为“井颈基础”。
13.2.9 本条系根据现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191给出的要求。
13.2.11 A类井塔的第二级鉴定需按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191进行抗震计算后评价,构件组合内力设计值可不作调整,但地震动参数(加速度或地震影响系数)可按本标准第5.2.2条规定予以调整。
说明 返回
顶部
- 上一节:13.1 一般规定
- 下一节:13.3 B类井塔抗震鉴定
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术 语
- 2.2 符 号
- 3 基本规定
- 4 场地、地基和基础
- 4.1 场 地
- 4.2 地基和基础
- 5 地震作用和抗震验算
- 5.1 一般规定
- 5.2 地震作用和效应调整
- 5.3 抗震验算
- 6 钢筋混凝土框排架结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 A类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
- 6.3 B类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
- 7 钢框排架结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 A类框排架结构抗震鉴定
- 7.3 B类框排架结构抗震鉴定
- 8 通廊
- 8.1 一般规定
- 8.2 砌体结构通廊
- 8.3 钢筋混凝土结构通廊
- 8.4 钢结构通廊
- 9 筒仓
- 9.1 一般规定
- 9.2 砌体筒仓
- 9.3 钢筋混凝土筒仓
- 9.4 钢 筒 仓
- 10 容器和塔型设备基础结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 卧式容器基础结构
- 10.3 常压立式圆筒形储罐基础结构
- 10.4 球形储罐基础结构
- 10.5 塔型设备基础结构
- 11 支架及构架
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道支架
- 11.3 变电构架和支架
- 11.4 索道支架
- 11.5 通信钢塔桅结构
- 12 锅炉钢结构
- 12.1 一般规定
- 12.2 抗震措施鉴定
- 12.3 抗震承载力验算
- 13 井塔
- 13.1 一般规定
- 13.2 A类井塔抗震鉴定
- 13.3 B类井塔抗震鉴定
- 14 井架
- 14.1 一般规定
- 14.2 A类井架抗震鉴定
- 14.3 B类井架抗震鉴定
- 15 电视塔
- 15.1 一般规定
- 15.2 抗震措施鉴定
- 15.3 抗震承载力验算
- 16 冷却塔
- 16.1 自然通风冷却塔
- 16.2 机力通风冷却塔
- 17 焦炉基础
- 17.1 一般规定
- 17.2 A类焦炉基础抗震鉴定
- 17.3 B类焦炉基础抗震鉴定
- 18 回转窑和竖窑基础
- 18.1 一般规定
- 18.2 A类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
- 18.3 B类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
- 19 高炉系统结构
- 19.1 一般规定
- 19.2 高 炉
- 19.3 热 风 炉
- 19.4 除尘器、洗涤塔
- 20 钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池
- 20.1 一般规定
- 20.2 A类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 20.3 B类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 21 砌体沉淀池、蓄水池
- 21.1 一般规定
- 21.2 A类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 21.3 B类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 22 尾矿坝
- 22.1 一般规定
- 22.2 抗震措施鉴定
- 22.3 抗震验算
- 附录A 砌体、混凝土、钢筋材料性能设计指标
- 附录B 砌体结构抗震承载力验算
- 附录C 钢筋混凝土结构楼层受剪承载力
- 附录D 钢筋混凝土构件组合内力设计值调整
- 附录E 钢筋混凝土构件截面抗震验算
- 附录F 填充墙框架抗震验算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475