7.3 B类框排架结构抗震鉴定
(Ⅰ)抗震措施鉴定
7.3.1 B类框排架结构的抗震措施鉴定,应按下列规定检查:
1 传递地震作用的框架梁柱连接、柱间支撑端部连接等主要构件连接节点,宜为焊接或高强度螺栓连接,亦可为栓焊混合连接。8度和9度时,主要承重构件的重要传力连接节点不应为普通螺栓连接。所有焊接连接中,不得采用间断焊缝。8度、9度时的主要节点,不宜为承压型高强度螺栓连接。
2 排架的外包砌体墙及多层框架的轻质砌块墙,其墙体与柱、梁和构造柱之间宜有 ∮ 6@500的钢筋拉结;8度和9度为嵌砌砖墙时,墙柱之间宜为柔性无约束的构造。
3 多跨排架的中跨柱距与边跨柱距不等时,屋盖结构单元的全长应设置纵向水平支撑,并应与屋盖横向支撑形成封闭的支撑体系。在一个结构单元内,多跨排架中相邻两跨纵向长度不等时,在屋盖阴角处宜设有局部的纵向水平支撑。
4 多层框架纵向柱间支撑布置,应符合下列规定:
1)支撑宜设置在柱列中部附近,当纵向柱数较少时,亦可在两端设置;多层多跨框排架纵向柱间支撑的布置,应靠近质心,并避免上、下层刚心的偏移;
2)多层框架柱列侧移刚度相差较大或各层质量分布不均,且结构可能产生扭转时,在单层与多层相连处应沿全长设置纵向支撑。
5 排架的柱间支撑布置,应符合下列规定:
1)结构单元中部应有一道上下柱间支撑;8度、9度时,单元两端宜各有一道上柱支撑;
2)柱间支撑斜杆的长细比,不宜超过表7.3.1的规定。交叉支撑在交叉处应设有厚度不小于10mm的节点板,斜杆与节点板应焊接连接。
表7.3.1 柱间支撑交叉斜杆的长细比限值

3)8度时跨度不小于18m的多跨排架中柱和9度时的多跨排架各柱,柱顶应有通长水平压杆,水平压杆可与梯形屋架支座处通长水平系杆合并设置;
4)下柱支撑的下节点位置和构造,应能将地震作用直接传至基础。6度、7度时,下柱支撑的下节点在地坪以上时应靠近地面处。
6 排架的屋盖支撑布置,应符合本标准表6.3.2-3~表6.3.2-5的规定。
7.3.2 多层框架刚接节点在梁翼缘与柱焊接处,柱腹板应设置横向加劲肋;8度和9度时,横向加劲肋厚度不宜小于相对应的梁翼缘厚度。
7.3.3 柱的长细比,7度、8度时不应超过150,9度时不应超过120。
7.3.4 梁柱板件宽厚比,应符合表7.3.4的要求。
表7.3.4 B类框排架结构的板件宽厚比限值

(Ⅱ)抗震承载力验算
7.3.5 6度和7度Ⅰ、Ⅱ类场地,且风荷载大于0.5MPa的单跨和等高多跨的轻屋盖排架结构,当抗震措施符合本章规定时,可不进行抗震承载力验算。其他B类框排架结构均应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析方法和本标准第5章的规定进行纵向和横向抗震承载力验算。
7.3.3、7.3.4 对柱的长细比和梁柱板件宽厚比的要求要比A类钢框排架更严格一些。
7.3.5 根据经验,给出了可不进行抗震验算的范围,但其结构布置和构造仍应符合本章的规定。对不符合规定范围的B类钢框排架结构,应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的方法和本标准第5章的规定进行抗震承载力验算。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 A类框排架结构抗震鉴定
- 下一节:8 通廊
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术 语
- 2.2 符 号
- 3 基本规定
- 4 场地、地基和基础
- 4.1 场 地
- 4.2 地基和基础
- 5 地震作用和抗震验算
- 5.1 一般规定
- 5.2 地震作用和效应调整
- 5.3 抗震验算
- 6 钢筋混凝土框排架结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 A类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
- 6.3 B类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
- 7 钢框排架结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 A类框排架结构抗震鉴定
- 7.3 B类框排架结构抗震鉴定
- 8 通廊
- 8.1 一般规定
- 8.2 砌体结构通廊
- 8.3 钢筋混凝土结构通廊
- 8.4 钢结构通廊
- 9 筒仓
- 9.1 一般规定
- 9.2 砌体筒仓
- 9.3 钢筋混凝土筒仓
- 9.4 钢 筒 仓
- 10 容器和塔型设备基础结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 卧式容器基础结构
- 10.3 常压立式圆筒形储罐基础结构
- 10.4 球形储罐基础结构
- 10.5 塔型设备基础结构
- 11 支架及构架
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道支架
- 11.3 变电构架和支架
- 11.4 索道支架
- 11.5 通信钢塔桅结构
- 12 锅炉钢结构
- 12.1 一般规定
- 12.2 抗震措施鉴定
- 12.3 抗震承载力验算
- 13 井塔
- 13.1 一般规定
- 13.2 A类井塔抗震鉴定
- 13.3 B类井塔抗震鉴定
- 14 井架
- 14.1 一般规定
- 14.2 A类井架抗震鉴定
- 14.3 B类井架抗震鉴定
- 15 电视塔
- 15.1 一般规定
- 15.2 抗震措施鉴定
- 15.3 抗震承载力验算
- 16 冷却塔
- 16.1 自然通风冷却塔
- 16.2 机力通风冷却塔
- 17 焦炉基础
- 17.1 一般规定
- 17.2 A类焦炉基础抗震鉴定
- 17.3 B类焦炉基础抗震鉴定
- 18 回转窑和竖窑基础
- 18.1 一般规定
- 18.2 A类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
- 18.3 B类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
- 19 高炉系统结构
- 19.1 一般规定
- 19.2 高 炉
- 19.3 热 风 炉
- 19.4 除尘器、洗涤塔
- 20 钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池
- 20.1 一般规定
- 20.2 A类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 20.3 B类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 21 砌体沉淀池、蓄水池
- 21.1 一般规定
- 21.2 A类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 21.3 B类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 22 尾矿坝
- 22.1 一般规定
- 22.2 抗震措施鉴定
- 22.3 抗震验算
- 附录A 砌体、混凝土、钢筋材料性能设计指标
- 附录B 砌体结构抗震承载力验算
- 附录C 钢筋混凝土结构楼层受剪承载力
- 附录D 钢筋混凝土构件组合内力设计值调整
- 附录E 钢筋混凝土构件截面抗震验算
- 附录F 填充墙框架抗震验算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475