16.2 机力通风冷却塔
16.2.1 本节适用于机力通风钢筋混凝土冷却塔的抗震鉴定。
16.2.2 机力通风冷却塔的抗震措施鉴定,应按下列规定检查:
1 冷却塔实际达到的混凝土强度等级不宜低于C18。
2 冷却塔不应有严重倾斜,塔高不超过20m时倾斜率不应大于0.8%。
3 框架梁柱的表面不应有严重的腐蚀、剥落,钢筋应无外露、锈蚀。
4 围护墙、隔风板及风筒为预制构件时,应与框架连接牢固,不应有局部脱开或破损。
5 砖砌体填充墙,A类、B类冷却塔应分别符合本标准第3.0.13和3.0.14条的规定。
16.2.3 A、B类机力通风冷却塔框架结构的抗震构造措施,应分别符合本标准第6章有关A、B类框架结构的要求;B类塔框架的抗震等级,6度、7度时可按三级采用,8度、9度时可按二级采用。
16.2.4 8度和9度时,集水器、淋水填料、格栅与梁之间应有可靠连接;如为浮搁或已松动时,宜采取加固措施。
16.2.5 8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,不符合本标准第16.2.1~16.2.4条抗震措施要求的机力通风冷却塔,应按本标准第6章有关B类框架结构的规定进行抗震承载力验算。不满足抗震要求时,应采取加固等措施。
16.2.2 根据机力通风冷却塔的工作环境,提出其抗震鉴定时的主要检查内容。
16.2.3 钢筋混凝土框架是机力通风冷却塔的主要结构,其抗震鉴定可按本标准第六章钢筋混凝土框架的规定执行。但对B类冷却塔框架结构的抗震等级,本条作了简化规定,即6度、7度时为三级,8度、9度时为二级。
16.2.5 本条规定仅对8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度以及不符合抗震措施要求的机力通风冷却塔,要求进行抗震承载力验算。验算方法可参照第6章B类框架的规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:16.1 自然通风冷却塔
- 下一节:17 焦炉基础
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术 语
- 2.2 符 号
- 3 基本规定
- 4 场地、地基和基础
- 4.1 场 地
- 4.2 地基和基础
- 5 地震作用和抗震验算
- 5.1 一般规定
- 5.2 地震作用和效应调整
- 5.3 抗震验算
- 6 钢筋混凝土框排架结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 A类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
- 6.3 B类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
- 7 钢框排架结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 A类框排架结构抗震鉴定
- 7.3 B类框排架结构抗震鉴定
- 8 通廊
- 8.1 一般规定
- 8.2 砌体结构通廊
- 8.3 钢筋混凝土结构通廊
- 8.4 钢结构通廊
- 9 筒仓
- 9.1 一般规定
- 9.2 砌体筒仓
- 9.3 钢筋混凝土筒仓
- 9.4 钢 筒 仓
- 10 容器和塔型设备基础结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 卧式容器基础结构
- 10.3 常压立式圆筒形储罐基础结构
- 10.4 球形储罐基础结构
- 10.5 塔型设备基础结构
- 11 支架及构架
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道支架
- 11.3 变电构架和支架
- 11.4 索道支架
- 11.5 通信钢塔桅结构
- 12 锅炉钢结构
- 12.1 一般规定
- 12.2 抗震措施鉴定
- 12.3 抗震承载力验算
- 13 井塔
- 13.1 一般规定
- 13.2 A类井塔抗震鉴定
- 13.3 B类井塔抗震鉴定
- 14 井架
- 14.1 一般规定
- 14.2 A类井架抗震鉴定
- 14.3 B类井架抗震鉴定
- 15 电视塔
- 15.1 一般规定
- 15.2 抗震措施鉴定
- 15.3 抗震承载力验算
- 16 冷却塔
- 16.1 自然通风冷却塔
- 16.2 机力通风冷却塔
- 17 焦炉基础
- 17.1 一般规定
- 17.2 A类焦炉基础抗震鉴定
- 17.3 B类焦炉基础抗震鉴定
- 18 回转窑和竖窑基础
- 18.1 一般规定
- 18.2 A类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
- 18.3 B类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
- 19 高炉系统结构
- 19.1 一般规定
- 19.2 高 炉
- 19.3 热 风 炉
- 19.4 除尘器、洗涤塔
- 20 钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池
- 20.1 一般规定
- 20.2 A类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 20.3 B类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 21 砌体沉淀池、蓄水池
- 21.1 一般规定
- 21.2 A类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 21.3 B类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
- 22 尾矿坝
- 22.1 一般规定
- 22.2 抗震措施鉴定
- 22.3 抗震验算
- 附录A 砌体、混凝土、钢筋材料性能设计指标
- 附录B 砌体结构抗震承载力验算
- 附录C 钢筋混凝土结构楼层受剪承载力
- 附录D 钢筋混凝土构件组合内力设计值调整
- 附录E 钢筋混凝土构件截面抗震验算
- 附录F 填充墙框架抗震验算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475