6.4保护层设计要求
6.4.2保护层宜选用金属材料。腐蚀性环境下宜采用耐腐蚀材料作保护层,有防火要求的设备及管道宜选用不锈钢薄板作保护层。
6.4.3常用金属保护层应符合表6.4.3的规定。
表6.4.3 常用金属保护层

续表 6.4.3

续表 6.4.3

续表 6.4.3

6.4.4金属保护层接缝形式可根据具体情况,选用搭接、插接、咬接及嵌接形式,并应符合下列规定:
1 硬质绝热制品金属保护层纵缝,在不损坏里面制品及防潮层前提下可采用咬接。半硬质和软质绝热制品的金属保护层的纵缝可用插接或搭接,搭接尺寸不得少于30mm。插接缝可用自攻螺钉或抽芯铆钉连接,搭接缝宜用抽芯铆钉连接。钉的间距宜为150mm~200mm。
2 金属保护层的环缝,可采用搭接或插接。搭接时一端应压出凸筋,搭接尺寸不得小于50mm。水平设备及管道上的纵向搭接应在水平中心线下方15°至45°的范围内顺水搭接。除有防坠落要求的垂直安装的保护层外,在保护层搭接或插接的环缝上,不宜使用自攻螺钉或抽芯铆钉固定。
3 直管段上为热膨胀而设置的金属保护层环向接缝,应采用活动搭接形式。活动搭接余量应能满足热膨胀的要求,且不应小于100mm,其间距应符合下列规定:
1) 硬质保温制品,活动环向接缝应与保温层的伸缩缝设置相一致。
2) 软质及半硬质保温制品,介质温度小于或等于350℃时的活动环向接缝间距为4m~6m,介质温度大于350℃时的活动环向接缝间距为3m~4m。
4 管道弯头起弧处的金属保护层宜布置一道活动搭接形式的环向接缝。
5 保冷结构的金属保护层接缝宜用咬接或钢带捆扎结构,不宜使用螺钉或铆钉连接,使用螺钉或铆钉连接时,应采取保护措施。
6.4.5保护层应有整体防水功能,应能防止水和水汽进入绝热层。对水和水汽易渗进绝热层的部位应用玛碲脂或密封胶严缝。
6.4.6大型立式设备、贮罐及振动设备的金属保护层,宜设置固定支承结构
6.4.2本条系修改条文。本次修订,增加了有防火要求宜选用不锈钢薄板的规定。
国内相关标准,对金属保护层厚度的选用规定如下:
(1) 现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175推荐使用厚度为0.5mm~0.8mm的防锈铝板或镀锌薄钢板作为绝热结构的保护层。
(2) 现行行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072规定:金属保护层选用铝合金板时,管道选用0.50mm~1.0mm厚度,设备和矩形烟风道选用0.60mm~1.0mm厚度;金属保护层选用镀锌薄钢板时,管道选用0.35mm~0.75mm厚度,设备和矩形烟风道选用0.50mm~0.75mm厚度。
(3) 现行行业标准《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH 3010第4.4.18条规定:金属保护层选用铝合金薄板时,管道选用0.4mm~0.6mm厚度,设备选用0.8mm~1.0mm厚度;金属保护层选用镀锌薄钢板时,管道选用0.3mm~0.5mm厚度,设备选用0.5mm~0.7mm厚度。
本规范表6.4.3中的铝合金薄板和镀锌薄钢板的厚度为综合以上规范推荐值而得。不锈钢薄板因其防锈、防火性能好,近年来在逐渐被使用,故在本规范表6.4.3中增加了不锈钢薄板,其厚度取值参照了部分国内外工程公司的工程规定。
6.4.4本条系修改条文。增加了对水平设备及管道上纵缝的位置要求,以保证保护层的防水性。增加了直管及弯头起弧处的环缝设置,以满足热膨胀的要求。
6.4.5本条系修改条文。金属保护层在安装中,不可避免地会遇到很多障碍(如支管等)需要开口安装。这些开口部位就是雨水等容易渗进的位置,施工中用的密封材料必须具有防水、防潮、不收缩、耐候性强等特点,与金属保护层结为一体,达到整体防水功能。
保护层结构应能有效防止水进入绝热层内。
6.4.6本条系新增条文。大型立式设备、贮罐由于受风力等的影响,铆钉、自攻螺钉易松脱。由于表面积过大、自身强度不足以克服变形,易造成金属护壳开缝、脱落和雨水侵入,损坏绝热层。为防止以上现象的出现,应采取加固措施,以达到加强其刚度的作用。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.3防潮层设计要求
- 下一节:附录A 常用绝热材料性能
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1术语
- 2.2符号
- 3 基本规定
- 4 绝热材料的选择
- 4.1绝热层材料性能要求
- 4.2防潮层材料性能要求
- 4.3保护层材料性能要求
- 4.4粘结剂、密封胶和耐磨剂的性能要求
- 5 绝热计算
- 5.1保温计算
- 5.2保冷计算
- 5.3绝热层厚度计算
- 5.4热、冷损失量计算
- 5.5绝热层外表面温度计算
- 5.6双层绝热时内外层界面处温度计算
- 5.7能量价格、绝热结构单位造价计算
- 5.8保温计算的参数
- 5.9保冷计算的参数
- 6 绝热结构设计
- 6.1绝热结构组成
- 6.2绝热层设计要求
- 6.3防潮层设计要求
- 6.4保护层设计要求
- 附录A 常用绝热材料性能
- 附录B 最大允许热损失量
- 附录C 各地环境温度、相对湿度和露点对照
- 附录D 绝热厚度计算中D1lnD1/D0~δ关系图表
- 附录E 保冷用粘结剂、密封胶、耐磨剂、玛脂和聚氨酯防水卷材性能
- 附录F 保温施工费
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475