5.5绝热层外表面温度计算
5.5.1对 Q 以W/㎡计的圆筒、平面,其单、双层绝热结构的外表面温度应按下式计算:

5.5.2 对 q 以W/m计的圆筒,其单、双层绝热结构的外表面温度应按下式计算:

式中:D2——外层绝热层的外径(m)。对单层绝热,D2=D1。
5.5.3对Q1以 W 计的球形容器,其单层保冷结构的外表面温度应按下式计算:

式中:Q1——球形容器保冷层表面冷量总损失量(W)。
条文说明
5.5.1 绝热层外表面温度计算,当管道热损失的单位改用本规范推荐的与设备一致的热损失单位(W/㎡)后,管道、设备的表面温度计算公式的数学形式趋于一致,方便计算。同时也列出了热损失量的单位以(W/m)表示时圆筒的外表面温度计算公式。
表面放热系数的传热学定义为:放热系数是流体与壁面温度差为1℃时,单位时间内通过每平方米传热面的热量,单位为[W/(㎡·℃)]。即as=Q/(Ts—Ta)。从该定义式可得,无论单层或双层,不论圆筒或平面,均可用同一表达式来计算绝热层表面温度。
经过核算,各种用绝热层厚度及导热系数编制的单层及双层表面温度计算公式,如果推导正确,其计算结果与公式(5.5.1)的结果完全一致。
5.5.3本条系新增条文,球形容器的外表面温度计算公式由数学推导而得。
