4.2防潮层材料性能要求
4.2.1防潮层材料应选择具有良好抗蒸气渗透性、防水性和防潮性,且其吸水率不大于1.0%的材料。
4.2.2防潮层材料必须阻燃,其氧指数不应小于30%。
4.2.3防潮层材料应选用化学性能稳定、无毒且耐腐蚀的材料,并不得对绝热层材料和保护层材料产生腐蚀或溶解作用。
4.2.4防潮层材料应选择安全使用温度范围大,夏季不软化、不起泡和不流淌的材料,且在冬季用不脆化、不开裂和不脱落的材料。
4.2.5涂抹型防潮层材料,20℃粘结强度不应小于0.15MPa,其软化温度不应低于65℃,挥发物不得大于30%。
4.2.6包捆型防潮层材料的拉伸强度不应低于10.0MPa,断裂伸长率不应低于10%。
条文说明
4.2.1防潮层材料的吸水率根据现有材料的水平,并与现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175保持一致。
4.2.2本条系修改条文,增加了氧指数的具体要求,和现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175保持一致。根据国家相关消防标准的要求,为保证材料的阻燃性,氧指数必须达到30%,故本条列为强制性条文。
4.2.3本条系保留条文。防潮层材料如对保护层材料或绝热层材料产生腐蚀或溶解,将严重影响绝热效果,防潮层材料如有毒则会对人的健康有害,故严禁使用这类材料。
4.2.4本条系修改条文,增加了防潮层材料的安全使用温度范围大及抗冻性的要求。
4.2.5本条系修改条文。粘结强度、挥发物含量参照了行业标准《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH 3010-2000第4.1.7条和国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175-2008第4.4.3条及第4.4.5条。对原规范的最低粘结强度指标补充了温度条件。
4.2.6本条系新增条文。十多年来,包捆型防潮层材料如聚氨酯防水卷材广泛用于保冷工程,原规范未列入包捆型防潮层材料性能要求,本次修订将其新增列出,其性能参数参照企业标准。
- 上一节:4.1绝热层材料性能要求
- 下一节:4.3保护层材料性能要求
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1术语
- 2.2符号
- 3 基本规定
- 4 绝热材料的选择
- 4.1绝热层材料性能要求
- 4.2防潮层材料性能要求
- 4.3保护层材料性能要求
- 4.4粘结剂、密封胶和耐磨剂的性能要求
- 5 绝热计算
- 5.1保温计算
- 5.2保冷计算
- 5.3绝热层厚度计算
- 5.4热、冷损失量计算
- 5.5绝热层外表面温度计算
- 5.6双层绝热时内外层界面处温度计算
- 5.7能量价格、绝热结构单位造价计算
- 5.8保温计算的参数
- 5.9保冷计算的参数
- 6 绝热结构设计
- 6.1绝热结构组成
- 6.2绝热层设计要求
- 6.3防潮层设计要求
- 6.4保护层设计要求
- 附录A 常用绝热材料性能
- 附录B 最大允许热损失量
- 附录C 各地环境温度、相对湿度和露点对照
- 附录D 绝热厚度计算中D1lnD1/D0~δ关系图表
- 附录E 保冷用粘结剂、密封胶、耐磨剂、玛脂和聚氨酯防水卷材性能
- 附录F 保温施工费
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475