5.6双层绝热时内外层界面处温度计算
5.6.1 圆筒型不同材料双层绝热结构层间界面处温度T1应按下式计算:

5.6.2 平面型不同材料双层绝热结构层间界面处温度T1应按下式计算:

式中:Ts——可按本规范公式(5.5.1)或公式(5.5.2)求取。
5.6.3 对不同材料双层绝热结构内外层界面处的温度T1,应校核其外层绝热材料对温度的承受能力。当T1超出外层绝热材料的推荐使用温度[T2]的0.9倍或保冷设计取保冷材料推荐使用温度[T2]下限值的0.9倍时,应重新调整内外层厚度比。
条文说明
5.6.1、5.6.2 双层绝热的界面温度计算公式由数学理论推导而得。