4.4粘结剂、密封胶和耐磨剂的性能要求
4.4.1粘结剂应根据保冷材料的性能以及使用温度选择,保冷采用的粘结剂应在使用的低温范围内保持粘结性能,粘结强度在常温时应大于0.15MPa,软化温度应大于65℃。泡沫玻璃宜采用弹性粘结剂或密封胶,在-196℃时的粘结强度应大于0.05MPa。
4.4.2采用的粘结剂、密封胶和耐磨剂不应对金属壁产生腐蚀及引起保冷材料溶解。在由于温度变化引起伸缩或振动情况下,耐磨剂应能防止泡沫玻璃因自身或与金属相互摩擦而受损。
4.4.3粘结剂、密封胶应选择固化时间短、具有密封性能、在设计使用年限内不开裂的产品。
条文说明
4.4.1本条系修改条文,强调了应根据保冷材料的性能以及使用温度来选择合适的粘结剂。对泡沫玻璃用粘结剂增加了宜用弹性粘结剂和密封胶的要求。
4.4.2本条系修改条文,对伸缩的定义补充了由于温度变化引起伸缩的限制条件。
4.4.3本条系修改条文,补充了粘结剂施工时环境温度的要求。
4.4.2本条系修改条文,对伸缩的定义补充了由于温度变化引起伸缩的限制条件。
4.4.3本条系修改条文,补充了粘结剂施工时环境温度的要求。