目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1一般规定
5.1.1多联机空调系统工程的安装应与建筑、结构、电气、给水排水、装饰等专业相互协调,合理布置。
5.1.2多联机空调系统中室内机、室外机、管道、管件的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计文件要求,设备外表面应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。
5.1.3空调用设备的搬运和吊装,应符合产品技术文件的有关规定,并应做好设备的保护工作,不得因搬运或吊装而造成设备损伤。
条文说明
5.1.1多联机空调系统工程实施过程中,其室内、外机组及管线与其他专业有交叉,应考虑与其他专业相互协调。
5.1.2多联机空调系统工程需按设计要求施工,是保证系统使用效果的必要条件,设备和部件要与设计一致。
5.1.3多联机空调机组的过度倾斜、振动等都会造成设备的损坏和不能正常工作,因此,设备的搬运和吊装应符合产品技术文件的要求。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475