目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 术语
2.0.1多联机空调系统 multi-connected split air conditioning system
一台(组)空气(水)源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各房间负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。
2.0.2多联式空调(热泵)机组能效限定值 the minimum allowable values of IPLV (C)
多联式空调(热泵)机组在规定制冷能力试验条件下,制冷综合部分性能系数[IPLV(C)]的最小允许值。
2.0.3空气-空气能量回收装置 air-to-air energy recovery equipment
对空调区域通风换气的同时,对排风实现能量回收的设备组合。
2.0.4等效长度 equivalence length
冷媒配管的管道长度与弯头、分歧等配件的当量长度之和。
2.0.1多联分体空调系统发展迅速,形式多样,针对不同的需求、不同的场合可以有不同的种类对应。如针对寒冷地区高效制热用途的二级压缩多联分体空调系统,针对有周边区和内区之分及冬季同时有供热和供冷要求的场合,通过装置切换制冷和制热量,可实现同一空调系统同时制冷和制热的热回收多联分体空调系统,有采用水作为热源,水经由冷却塔、锅炉输送至室外机,可实现水侧热回收功、制热能力不受室外气温影响的水源多联分体空调系统,适应峰谷电价政策的冰蓄冷机组多联分体空调系统等,本条针对《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003,对系统的描述增加了水源多联分体空调的规定。
2.0.2多联式空调(热泵)机组是由一台(组)空气源室外机连接数台不同或相同形式、容量的直接蒸发式室内机构成单一制冷、制热循环系统,它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。为符合国家节能政策,工程系统采用的机组能效应满足能源效率等级要求,具体规定见《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008。
2.0.3为满足空调室内卫生和空气品质的要求,多联机空调系统,宜配置空气一空气能量回收节能装置,其应满足《空气-空气能量回收装置》GB 21087-2007的要求。
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475