4.2材料要求
4.2.1多联机空调系统管道、管件的材质、规格、型号以及焊接材料的选用,必须根据设计文件确定;多联机空调系统的制冷剂管材还应符合下列规定:
1 管材内外表面应光滑、清洁,不得有分层、砂眼、粗划痕、绿锈等缺陷;
2 管材截面圆度和同心度应良好;
3 管材应经过脱油脂处理;
4 管材应保持干燥、密封。
4.2.2冷凝排水配管材料宜采用排水塑料管或热镀锌钢管,管道应采取防凝露措施。
4.2.3空调系统的风管材料应满足国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《通风管道技术规程》JGJ 141的有关要求。
4.2.4所有保温材料应有制造厂的质量合格证书或国家认定资质的质检部门的检验报告,且其种类、规格、性能均应符合设计文件的规定。
4.2.5设备和管道的保冷、保温材料均应符合设计文件和现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272的有关要求。
4.2.1制冷剂配管在弯管时,铜管的外壁壁厚会随着管道的弯曲而变薄,同时弯曲部位由于阻力增大,管内的摩擦系数也会增加,对弯管处的壁厚必须严格规定,必须严格遵守设计文件的要求。
4.2.4保温材料质量的好坏直接影响系统的能效,对材料质量需核查和控制。
说明 返回