目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.2室内外设计参数
3.2.1室外空气计算参数应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关要求。
3.2.2舒适性空调室内计算参数应符合表3.2.2的规定。
表3.2.2舒适性空调室内计算参数

注:1 人员活动范围内风速指通过设计可加以控制的空气流动速度;
2 表中冬季相对湿度的限定仅适用于有加湿要求的房间。
3.2.3室内空气应符合国家现行标准中对室内空气质量、污染物浓度控制等的有关规定。
3.2.4设有机械通风系统的公共建筑的主要房间,其设计新风量应符合表3.2.4的规定。
表3.2.4公共建筑主要房间的设计新风量

续表3.2.4

条文说明
3.2.1《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019规定:
1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证1天的日平均温度。
2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用累年最冷月平均相对湿度。
3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。
4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。
5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。
6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值。
7 夏季室外平均风速,应采用累年最热3个月各月平均风速的平均值。
8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7月21日的太阳赤纬计算确定。
3.2.2室内计算参数根据《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003中第3.1.3条,适用于不同种类型的民用建筑,包括居住建筑、办公建筑、科教建筑、医疗卫生建筑、交通邮电建筑、文娱集会建筑和其他公共建筑等。
本规程以满足舒适性空调为主,不包含有工艺性要求的空调系统(净化、恒温恒湿等要求),为保证规程之间的衔接,直接引用室内设计参数要求;同时,考虑到多联机空调系统冬季集中加湿的困难,以及目前的实际应用情况,本条文仅对有加湿要求的建筑提出限定,而其他无加湿要求的建筑,如住宅、普通商店等,可以不考虑冬季相对湿度的要求。
3.2.3随着我国经济的高速发展和人民生活水平不断提高,民用建筑室内空气品质被广泛关注。近年来,国家相关部门对建筑物室内空气质量提出了要求。由于不同类型的建筑和场所对室内的要求不同,国家各部门从不同角度对室内环境质量的要求有区别。依据人体健康的基本要求和目前国内空气环境质量的实际状况,一般建筑室内空气污染物限值按《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002确定,公共场所室内空气污染物限值按相应场所卫生标准GB 9663~9672-1996及GB 16153-1996确定。
3.2.4根据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005中第3.0.2条,结合多联机空调系统的实际应用现状,本条文对设有机械通风系统的建筑提出限定。未设机械通风系统的建筑,如住宅,可以考虑通过适当开启外窗的方式来满足有关空气质量的要求。
京公网安备110105014475